В комнате 2 стояка, оба железные, надо и подо мной тоже, дальше не знаю.
Если соединить проводком, то искрит, но не сильно, днем не заметно даже. Отверткой ткнул - не горит, фазы как бы нет? Позвал соседа, у него отвертка навороченная, с батрейкой, горит. Значит фаза есть? Сосед говорит, надо заземлять. Кинул проводок с земляного уса розетки на стояк и ушел. Вечером я потрогал, а проводок горячий. Оторвал его от греха, тут хлопок и погасло все. Оказалось на щитке вышибло один из автоматов. Не понял, что это было? И чо делать? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 ![]() |
Парни!Купил такую отвёртку лет 6 назад,как последний крик космических технологий,дома был разачарован своей покупкой.Прочитав пост,нашёл её и проверил в действии.При касании фазы горит ярко,при касании нуля горит вполсилы,при касании батареи горит очень слабо,но горит. У меня отдельностоящий дом и с проводкой всё в порядке. Отвёртка дерьмо. А касаемо искрений между нулём и батареей-отсутствует система выравнивания потенциалов(даже в нормальной сети на нулевом проводе всегда есть определённый потенциал, определяемый неравномерностью нагрузок фаз и сопротивлением нулевого провода).Ну а проверить использование стояка вместо нуля стоит проверить.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |