![]() Вращение электродвигателя. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вращение электродвигателя. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.10.2010 Пользователь №: 19769 ![]() |
Возможно ли такое? Что после смены фазировки двигатель не сменил вращение
( двигатель вращался по часовой стрелке, после того как фазу "A" и "B" поменяли местами, двигатель также вращался по часовой стрелке. Трёхфазный, асинхронный двигатель 3,0 кВт 1500 об/мин ). |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Возможно ли такое? Что после смены фазировки двигатель не сменил вращение ( двигатель вращался по часовой стрелке, после того как фазу "A" и "B" поменяли местами, двигатель также вращался по часовой стрелке. Трёхфазный, асинхронный двигатель 3,0 кВт 1500 об/мин ). Все-таки необходимо измерить линейное напряжение на клеммнике АД (при условии целостности обмоток). Бывало всякое на насосных и тяго-дутьевых агрегатах, когда начальное вращение присутствовало, а фаза отсутствовала... Сообщение отредактировал ЛЕША - 3.12.2010, 18:52 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |