Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вращение электродвигателя.

Sirius A
сообщение 3.12.2010, 18:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 8.10.2010
Пользователь №: 19769



Возможно ли такое? Что после смены фазировки двигатель не сменил вращение
( двигатель вращался по часовой стрелке, после того как фазу "A" и "B" поменяли местами, двигатель также вращался по часовой стрелке. Трёхфазный, асинхронный двигатель 3,0 кВт 1500 об/мин ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 3.12.2010, 18:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Sirius A @ 3.12.2010, 18:41) *
Возможно ли такое? Что после смены фазировки двигатель не сменил вращение
( двигатель вращался по часовой стрелке, после того как фазу "A" и "B" поменяли местами, двигатель также вращался по часовой стрелке. Трёхфазный, асинхронный двигатель 3,0 кВт 1500 об/мин ).

Все-таки необходимо измерить линейное напряжение на клеммнике АД (при условии целостности обмоток). Бывало всякое на насосных и тяго-дутьевых агрегатах, когда начальное вращение присутствовало, а фаза отсутствовала...

Сообщение отредактировал ЛЕША - 3.12.2010, 18:52