Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

помогите разобраться. пожалуйста , произошло ошибочное отключение

xzero84
сообщение 2.12.2010, 20:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 16150



При ликвидации аварии на подстанции 110/6 кВ(замыкание на сборных шиных) при опробывании защиты, произошло ошибочное отключение смежной секции и трансформатора. руководил работой непосредственно начальник, "жал" реле подчинённый, нарядом предусмотрено этой работы не было. какова вина каждого в данной ситуации. на какую НД при разборе ссылаться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 2.12.2010, 22:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23135
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



виноватые: ответственный за эл. хозяйство и все кто производил работы по наряду
степень вины определяет комиссия


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 2.12.2010, 23:05
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 2.12.2010, 22:56) *
виноватые: ответственный за эл. хозяйство

Ошибаетесь. Найдите в п.1.2.6 ПТЭЭП его вину? Если это сетевое предприятие, то там про ответственного за электрохозяйство в правилах требований вроде не видел ничего. См/ правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему