Повышенный расход электроэнергии , Купили АЗС,жрёт электричества в 2 раза больше проектного |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Повышенный расход электроэнергии , Купили АЗС,жрёт электричества в 2 раза больше проектного |
1.12.2010, 17:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.12.2010 Пользователь №: 20486 |
На купленной,довольно старой АЗС(1993г.) необъяснимо большой расход электроэнергии.Может ли это быть (как нам объяснил местный электрик) из-за следующих двух причин:
а)плохие контакты б)утечка тока через изоляцию(плохие старые кабеля) Могут ли эти причины влиять на повышенный расход? Или может какие другие причины? |
|
|
![]() |
1.12.2010, 21:37
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Плохие контакты - греются? На расход ээ не влияют.
Кабеля - сколько при замерах в протоколах? Менее 0,5 МОм заменить. |
|
|
2.12.2010, 9:35
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.12.2010 Пользователь №: 20486 |
Плохие контакты - греются? На расход ээ не влияют. Кабеля - сколько при замерах в протоколах? Менее 0,5 МОм заменить. У меня такое же мнение,контакты на расход ээ не влияют,они являются последовательным сопротивлением с нагрузкой и лишь забирают на себя часть фазного напряжения и потому на скорость вращения счётчика влиять не могут,только греются и могут быть пожароопасными. Кто несогласен,аргументируйте,как ни как это основы электротехники |
|
|
2.12.2010, 12:59
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
У меня такое же мнение,контакты на расход ээ не влияют,они являются последовательным сопротивлением с нагрузкой и лишь забирают на себя часть фазного напряжения и потому на скорость вращения счётчика влиять не могут,только греются и могут быть пожароопасными. Кто несогласен,аргументируйте,как ни как это основы электротехники нагрев есть преобразование ЭЭ в тепловую, и чем больше нагрев, тем большее ЭЭ "кушает" плохой контакт. а мы знаем, что тов. Ом сообразил, что есть напряжение - ток * на сопротивление. так что "кушая" фазное напряжение, плохой контакт "ест" и ток |
|
|
2.12.2010, 13:18
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.12.2010 Пользователь №: 20486 |
нагрев есть преобразование ЭЭ в тепловую, и чем больше нагрев, тем большее ЭЭ "кушает" плохой контакт. а мы знаем, что тов. Ом сообразил, что есть напряжение - ток * на сопротивление. так что "кушая" фазное напряжение, плохой контакт "ест" и ток То что ток в цепи уменьшится,из-за плохого контакта это очевидно т.к. увеличивается сопротивление цепи(последовательное включение сопротивлений контакт+нагрузка,но мощность то уменьшается тоже или P=UxI или P=IxIxrили P=UxU/r по любому из этого следует,что при плохом контакте мощность уменьшается,а значит и счётчик будет крутится медленнее |
|
|
Vlad1960 Повышенный расход электроэнергии 1.12.2010, 17:06
с2н5он + счетчик старый, насосы тоже 1.12.2010, 18:05
с2н5он Цитата(Слава @ 1.12.2010, 21:37) Плохие к... 1.12.2010, 23:22
sergey21 Цитата(Vlad1960 @ 2.12.2010, 13:18) плохо... 2.12.2010, 14:40
belok5 Цитата(Vlad1960 @ 2.12.2010, 13:18) То чт... 3.12.2010, 8:16
Романонь Раз назрел вопрос - проведите анализ потребления. ... 1.12.2010, 22:12
Сунцов Денис 1. отключи всю нагрузку и проверь самоход счетчика... 2.12.2010, 8:26
andrey357 проверь расход клещами на каждой отходящей линии о... 2.12.2010, 9:12
Сунцов Денис Цитата(andrey357 @ 2.12.2010, 9:12) АЗС к... 2.12.2010, 9:36

Vlad1960 Цитата(Сунцов Денис @ 2.12.2010, 8:36) Да... 2.12.2010, 10:03

Сунцов Денис Цитата(Vlad1960 @ 2.12.2010, 10:03) А что... 2.12.2010, 14:10
Roman D Цитата(andrey357 @ 2.12.2010, 8:12) прове... 3.12.2010, 19:20
Гость_ez81_* Тут и опровергать не надо нагрузка свой ток берет... 2.12.2010, 13:40
Vlad1960 Цитата(Гость_ez81_* @ 2.12.2010, 12:40) Т... 3.12.2010, 10:42
Гость_ez81_* Влад 1960, что сопротивление нагрузки увеличива... 3.12.2010, 18:08
ALEKS56 Vlad1960 вы правы на все 100%.Р=IКВАДРАТ*R.При пло... 4.12.2010, 11:55
Слава ALEKS56 прав.
ЦитатаРколонки - константа Вот ошиб... 4.12.2010, 18:45
belok5 Pколонки не изменится, просто вся система будет ес... 5.12.2010, 13:46![]() ![]() |
|