![]() Кабельные лотки в молокозаводе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Кабельные лотки в молокозаводе |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Проектирую заводик по переработки молока в сыр и масло. Цеха размером до 450м2. Кровля держится на двутаврах и швеллерах, на которые положен профлист и пр. Крыша "домиком", т.е. с двумя скатами, поэтому потолок в цехах от 5 до 8 метров в высоту. Чтобы не заморачиваться с вышкой для ремонта светильников принял решение не вешать светильники на высоте > 5 м, да и указание такое в ВСТП имеется. Придумал как повесить лотки на одном уровне, в которых будут идти кабели, а снизу к ним будут крепиться светильники. Но возник вот такой вопрос: можно ли на предприятиях пищевой промышленности делать так? Можно ли брать обычные, т.е. из оцинкованной стали лотки, или нужно что-то типа нержавейки, или оцинковки а потом окраски, а ведь тросов из оцинковки я не найду? Может кто-то сталкивался с проектированием предприятий такой направленности. Как решился такой вопрос? Или может вообще от лотков отказаться, и есть какой-то другой способ? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
да, мне Ваша идея нравиться! Под скобой PL Вы имели ввиду кронштейн PL? Если да, то лучше тогда "направляющая SPC под лоток" применить http://www.dkc.ru/production/kombitek/acce...es/183_135.html только как закрепить трос внизу? Трос пройдет по центру лотка, потом через отверстие в этой направляющей, а потом сам себя закрепит с помощью того устройства, что у него в комплекте? так Вы имели ввиду? Да. Хотя думаю способ крепления троса можно додумать щас крепежа разного много.. Еще скоба CS напрашивается http://www.dkc.ru/production/kombitek/acce...es/183_134.html, но будет ли с ней система устойчивой, когда повиснут светильники? Все-таки она для шпильки предназначена, как и направляющая SPC под лоток вообщем-то Лоток можно прикрепить к ближайшей стене шпилькой для устойчивости.. А если использовать вместо тросов шпильки проблема устойчивости уходит, а вот крепление шпильки к швеллеру это вопрос который можно решить совместно с конструкторами или подобрать специальный крепеж. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
А если использовать вместо тросов шпильки проблема устойчивости уходит, а вот крепление шпильки к швеллеру это вопрос который можно решить совместно с конструкторами или подобрать специальный крепеж. Это можно было бы решить с помощью струбцины, к которой крепилась бы шпилька, а струбцина зажималась бы за швеллер, но крыша скатная, и профили (швеллеры) лежат под углом, поэтому шпильки в этом случае окажутся не перпендикулярны земле. Если бы крыша была ровная - шпилька была бы, конечно, удобнее. А вот эта мысль - ...Трос пройдет по центру лотка, потом через отверстие в этой направляющей, а потом сам себя закрепит с помощью того устройства, что у него в комплекте... хороша, если лоток без крышки, а если он будет с крышкой, к чему я сейчас больше склоняюсь (пищевое производство все-таки, и лотки, соответственно, неперфорированные) трос нужно будет сквозь крышку продевать, что возможно вызовет доп. заморочку при монтаже т.к. крышка окажется одетой на трос, как-то это не очень. Подитожу: либо вариант с тросом, который у меня на картинке, либо со скобой СS. Вроде бы так ... |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |