Кабельные лотки в молокозаводе

RaDDiveR
сообщение 29.11.2010, 14:42
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Проектирую заводик по переработки молока в сыр и масло. Цеха размером до 450м2. Кровля держится на двутаврах и швеллерах, на которые положен профлист и пр. Крыша "домиком", т.е. с двумя скатами, поэтому потолок в цехах от 5 до 8 метров в высоту.
Чтобы не заморачиваться с вышкой для ремонта светильников принял решение не вешать светильники на высоте > 5 м, да и указание такое в ВСТП имеется.
Придумал как повесить лотки на одном уровне, в которых будут идти кабели, а снизу к ним будут крепиться светильники. Но возник вот такой вопрос:

можно ли на предприятиях пищевой промышленности делать так? Можно ли брать обычные, т.е. из оцинкованной стали лотки, или нужно что-то типа нержавейки, или оцинковки а потом окраски, а ведь тросов из оцинковки я не найду?

Может кто-то сталкивался с проектированием предприятий такой направленности. Как решился такой вопрос? Или может вообще от лотков отказаться, и есть какой-то другой способ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
~Слава~
сообщение 1.12.2010, 12:53
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(RaDDiveR @ 1.12.2010, 7:41) *
Спасибо, буду иметь в виду такой способ, но раз тут можно обойтись без подъемников, то лучше пока без них. А что это за устройство, где его можно посмотреть, мне на ум приходит только из Световых Технологий LUXLIFT , так вроде называется штуковина для опускания.

Именно подъемник из СТ может подойти, правда грузоподъемность у него вроде небольшая..
Например вот http://www.svet-lustra.ru/index.php?catego...b820487ed15fbee лифт подъемник для люстр, можно приспособить. А вообще погуглите...

Цитата(RaDDiveR @ 1.12.2010, 7:41) *
Конечная моя мысль выглядит вот так http://s009.radikal.ru/i307/1011/59/a1d6df8a71dc.tif


Имеет право на жизнь. Единственное я бы трос подвел к лотку а снизу коромысло (трос с коромыслом образуют Т образный вид) или скоба PL от DKC http://www.dkc.ru/production-new/s5combite...rfor-sxema.html для более удобной замены кабеля в случае чего. А так у вас скоба закрывает лоток с двух сторон что немного усложнит замену... ИМХО

Цитата(RaDDiveR @ 1.12.2010, 7:41) *
Возник по ходу вопрос : можно ли крепить настенное крепление для лотков в сэндвич панель ИЗОБУД, у нее внешняя поверхность идет из гладкого проф листа, а внутри утеплитель?

Скорее вопрос к архитектору

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 1.12.2010, 13:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения