Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Бланки переключения , команда на выполнения переключений до определенного пункта.???

mosei
сообщение 19.11.2010, 16:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.6.2009
Из: Белгород
Пользователь №: 14782



Я заметил что некоторые диспетчера бывшего ОДС дают каманды на переключения по Б.П. до определенного пункта, а потом другим временем дают команду на выполнение переключений по данному бланку до конца. Не могу найти в правилах что это разрешается и откуда это вообще взялось??? подскажите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dark_destroyer
сообщение 29.11.2010, 13:28
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 8.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11401



"Инструкция по переключениям в электроустановках", пункт 2.2.8 е) : в случае, когда при пользовании типовым бланком переключений на проведение очередной операции на данной электроустановке требуется получить распоряжение диспетчера (например, распоряжение на включение заземляющих ножей на отключаемую линию электропередачи), в типовом бланке переключений перед записью этой очередной операции делается отметка «Выполняется по распоряжению диспетчера».
Хотя здесь указано только про типовые бланки, я считаю, что и в обычных это допускается делать. Смысл то один и тот же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 11:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены