Кто точно рассчитывал (с подтверждением желательно практики с теорией):
Сколько максимально можно подключить светильников ДРЛ250 на складе на одну фазу на одной группе (падение напряжения не берем): 1)для кабеля ВВГнг 3х1.5 2)для кабеля ВВГнг 3х2.5. По моим проверенным данным на 3х2.5 работает 7 шт без вопросов, а если 8 или 9? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
Кто точно рассчитывал (с подтверждением желательно практики с теорией): Сколько максимально можно подключить светильников ДРЛ250 на складе на одну фазу на одной группе (падение напряжения не берем): 1)для кабеля ВВГнг 3х1.5 2)для кабеля ВВГнг 3х2.5. По моим проверенным данным на 3х2.5 работает 7 шт без вопросов, а если 8 или 9? Пусковой ток ДРЛ-250 равен 4,5А. Умножаем на 7 будет 31,5А. Кабель ВВГнг 3х2.5 "тянет" 25А (по ПУЭ)... Уже опасно! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |