![]() Помогите выбить транс мощнее , получили ТУ на подключение и расстроились |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помогите выбить транс мощнее , получили ТУ на подключение и расстроились |
Гость_Евгеша_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
На подключение СНТ на выделили по 15 квт на участок, максимальная мощность 795 квт, а вот транс нам определили 160 ква.. подключается 53 участка... по сп 31-110-2003 вроде все верно, рассчитали по квартирам улучшенной планировки... а вот пункт 6.11 и 6.12 к нему не относятся?
Еще объясните мне как с точки зрения работоспособности трансформатора можно убедить сети пересмотреть его емкость? большой больно перекос в соотношении 795/160 или нет? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по табл. 6.1. СП у меня получилось 0,7145 на дом - на 53 = 37,8685 кВт.