![]() ВЛ под наведённым напряжением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ВЛ под наведённым напряжением |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок:
Термин: Воздушная линия под наведенным напряжением - ВЛ и ВЛС, которые проходят по всей длине или на отдельных участках вблизи действующих ВЛ или вблизи контактной сети электрифицированной железной дороги переменного тока и на отключенных проводах которых при различных схемах их заземления и при наибольшем рабочем токе действующих ВЛ (контактной сети) наводится напряжение более 25 В. Нам прислали приказ "Об измерении наведенного напряжения", в котором говорится, что линии на которых наводится напряжение более 2-х Вольт необходимо выделить в отдельный список. Вопрос: из каких источников взято эти 2 Вольта. Ещё вопрос: у кого ещё в сетях такие требования? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
А у нас в правилах вообще в определении ВЛ по наведенным нету уровня наведенного напряжения.
А вот в определении зоны сильного или слабого действия наведенного напряжения есть уровень напряжения - 42 В. -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
А у нас в правилах вообще в определении ВЛ по наведенным нету уровня наведенного напряжения. А вот в определении зоны сильного или слабого действия наведенного напряжения есть уровень напряжения - 42 В. В каких правилах? Разве вы не по межотраслевым работаете? 42 Вольта было раньше. Теперь - 25 Вольт. Это из ПУЭ. У меня есть мыслишка откуда это могло бы пойти (я имею ввиду 2 Вольта). Автор: ДТН, профессор Карякин Р.Н. "Заземляющие устройства электроустановок" 2006 год. Раздел 2, параграф 2.3.1., таблица 2.6. "Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, проходящих через тело человека при неаварийном режиме электроустановки" Переменный ток, 50 Гц - 2 Вольта. В иных источниках больше нигде не встречал подобные значения. Не пойму одного: напряжение прикосновения и наведённое напряжение на ВЛ это ведь разные величины. И измеряются по-разному. Есть какие-нибудь мысли? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
В каких правилах? Разве вы не по межотраслевым работаете? На Украину российский ПОТ РМ не распространяется. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 6:14 |
|
![]() |