Молниеотвод на церкви? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Молниеотвод на церкви? |
15.10.2006, 21:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.9.2006 Из: Брест Пользователь №: 6721 |
Господа, подскажите, пожалуйста, при монтаже молниеотвода в церкви, можно ли заземление от креста на куполе пропустить внутри купола? Затем выйти на крышу и проложить открытою. Весь вопрос в том, чтобы золоченый купол не покрывался ржавчиной от молниеотвода.
|
|
|
![]() |
16.10.2006, 13:05
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Если я правильно понял п 2.12 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений". "В качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции зданий (колонны, фермы, рамы, пож. лестницы и т. п. а так же арматуру железобетонных конструкций) при условии обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприёмниками и заземлителями, выполняемых как правило сваркой." Молниеотвод можно тупо приварить к металлоконструкции купола.
|
|
|
Элсс Молниеотвод на церкви? 15.10.2006, 21:54
Элсс Lf. новсё основание деревянное. Купол деревянный п... 16.10.2006, 22:23
Роман Котовский п. 3.6 "Инструкции по устройству молниезащит... 18.10.2006, 13:38
Самсон ...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской обла... 17.4.2009, 13:01![]() ![]() ![]() |
|