Молниеотвод на церкви?

Элсс
сообщение 15.10.2006, 21:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 8.9.2006
Из: Брест
Пользователь №: 6721



Господа, подскажите, пожалуйста, при монтаже молниеотвода в церкви, можно ли заземление от креста на куполе пропустить внутри купола? Затем выйти на крышу и проложить открытою. Весь вопрос в том, чтобы золоченый купол не покрывался ржавчиной от молниеотвода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Роман Котовский
сообщение 16.10.2006, 13:05
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Если я правильно понял п 2.12 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений". "В качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции зданий (колонны, фермы, рамы, пож. лестницы и т. п. а так же арматуру железобетонных конструкций) при условии обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприёмниками и заземлителями, выполняемых как правило сваркой." Молниеотвод можно тупо приварить к металлоконструкции купола.