Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Уравнивание потенциалов

Гость_Гость_*
сообщение 11.10.2006, 13:14
Сообщение #1





Гости






Коллеги! Подскажите пожалуйста, как делается уравнивание потенциалов при 2-х (однофазной проводке) и 4-( трехфазной проводке) проводной системе в здании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Роман Котовский
сообщение 16.10.2006, 11:34
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Предлагаю фрагмент ПЗ одного из моих проектов:
"В соответствии с ПУЭ п 1.7.82 проектом предусматривается основная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие части:
защитный проводник (РЕ-проводник);
заземляющий проводник, присоединённый к искусственному заземлителю;
металлические трубы коммуникаций, входящие в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления)
броня и оболочка силовых кабелей и кабелей связи.
Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется при помощи главной заземляющей шины, в качестве которой используется шина РЕ ВРУ-380/220". Если не понятно, читайте ПУЭ п.1.7.70-1.7.94, или ДБН прил. Н (для Украины).