Уравнивание потенциалов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Уравнивание потенциалов |
| Гость_Гость_* |
11.10.2006, 13:14
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Коллеги! Подскажите пожалуйста, как делается уравнивание потенциалов при 2-х (однофазной проводке) и 4-( трехфазной проводке) проводной системе в здании.
|
|
|
![]() |
16.10.2006, 11:34
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Предлагаю фрагмент ПЗ одного из моих проектов:
"В соответствии с ПУЭ п 1.7.82 проектом предусматривается основная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие части: защитный проводник (РЕ-проводник); заземляющий проводник, присоединённый к искусственному заземлителю; металлические трубы коммуникаций, входящие в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления) броня и оболочка силовых кабелей и кабелей связи. Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется при помощи главной заземляющей шины, в качестве которой используется шина РЕ ВРУ-380/220". Если не понятно, читайте ПУЭ п.1.7.70-1.7.94, или ДБН прил. Н (для Украины). |
|
|
Гость Уравнивание потенциалов 11.10.2006, 13:14
FS Больше всего меня смущает в этом вопросе, что в сл... 31.10.2006, 1:11
Феодор ПУЭ не благословляет ТТ. Если сопротивление между ... 8.12.2006, 4:52
Flash Феодор
Проблема решается только если УЗО применить... 9.12.2006, 15:31
Феодор Согласен. УЗО, правда, тоже не везде ставят. 9.12.2006, 20:58![]() ![]() ![]() |
|