![]() Включение тр-ра 10 на 0,4 на 6 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Включение тр-ра 10 на 0,4 на 6 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 28.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11743 ![]() |
Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так?
Сообщение отредактировал ДИМОНН - 10.11.2010, 6:22 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
ЛЕША все у вас будет работать ,только добавлять -убавлять напряжение по 0,4 не сможете.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |