![]() АБ-25м характеристики , время-токовая характеристика АБ-25м |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() АБ-25м характеристики , время-токовая характеристика АБ-25м |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 20189 ![]() |
составляю протоколл электроизмерений, столкнулся с "фаза-ноль", весь дом оборудован АБ-25м, не знаю что писать в протоколле (в интернете время-токовую не нашел), уперся как баран на ворота, автомат имеет только тепловой расцепитель, тогда где взять его время-токовую, чтоб убедится, что при расчетном токе КЗ время срабатывания меньше 0,4с?
Ну хоть кто нибудь скажите при каком токе он сработает меньше чем за 0,4с Сообщение отредактировал padre.vl - 12.11.2010, 8:29 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Как я понял, электропроводка выполнена по старым правилам, тогда действует ПТЭЭП, т.е по кратности тепловика. По времени срабатывания-это когда все сделано новым ПУЭ.т.к что не грузи себя.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |