Какое нужно сечения кабеля для нагрузки 32квт
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 20145 ![]() |
Смотря с какого металла кабель (медь, алюминий, сталь), если это известно, то посчитайте сами:
дам вам три формулы: R=pl/s. где p-удельная проводимость материала, табличная величина, l-длина провода, s-площадь сечения. А так же понадобиться закон Ома I=U/R и формула определения мощности: P=IU. В итоге имеем: P=IRR (RR- значит R в квадрате), откуда R=№(P/I) где №- корень квадратный, короче: s=pl/(№(U)) напишу словами, s=p умножить на l и разделить на корень квадратный с U где U-напряжение в сети. И еще, в системме CI площадь сечения после подсчета должна получиться в метрах квадратых, переведите в милиметры квадратные или проще определить диаметр сечения провода в метрах, а потом перевести в милиметры! Длину кабеля нужно считать от точки подключения до прибора туда и обратно ! Сообщение отредактировал sergey22101979s - 9.11.2010, 0:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
Смотря с какого металла кабель (медь, алюминий, сталь), если это известно, то посчитайте сами: дам вам три формулы: R=pl/s. где p-удельная проводимость материала, табличная величина, l-длина провода, s-площадь сечения. А так же понадобиться закон Ома I=U/R и формула определения мощности: P=IU. В итоге имеем: P=IRR (RR- значит R в квадрате), откуда R=№(P/I) где №- корень квадратный, короче: s=pl/(№(U)) напишу словами, s=p умножить на l и разделить на корень квадратный с U где U-напряжение в сети. И еще, в системме CI площадь сечения после подсчета должна получиться в метрах квадратых, переведите в милиметры квадратные или проще определить диаметр сечения провода в метрах, а потом перевести в милиметры! Длину кабеля нужно считать от точки подключения до прибора туда и обратно ! У вас получается, что сопротивление равно корню из напряжения ... И сечение, вообще, не зависит от мощности !!! И почему длину нужно брать "туда и обратно" ??? НЕ ПОНЯТНО... По-моему надежнее сосчитать ток (мощность*кпд/напряжение*корень из 3*cosф) (это при 380В). Далее по таблице из родного ПУЭ выбрать кабель в зависимости от материала жил и изоляции. Далее проверяем по потерям (мощность*длина/проводимость*сечение) должно быть меньше 5% Ответ сходится с тем, что получается в таблице, которую предложил Гость_Гость_Дмитрий_*_* И НЕ сходится с тем, что получается в таблице, которую предложил Roman D |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 20145 ![]() |
Извените, я ошибся в элементарном: получается следующая формула: s=(P*p*l)/(U*U), где P- потребляемая мощность, р-удельная проводимось материала, l-длина провода, U*U- квадрат напряжения в сети.
Если что то будет не сходиться, то в предыдущем моем сообщении сверху основные формулы приведены правильно, я просто попытался побыстрому вывести нужную нам формулу и допустил ошибку в выведении, не P=IUU а P=IIU, извените! И еще, почему не нужно брать туда и обратно? Как я понимаю "0" и фаза, два провода, или вместо ноля кинем землю? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |