Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Независимый источник электроснабжения , Каким документом регламентируется

~Слава~
сообщение 9.11.2010, 14:31
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Ситуация такова:
Производство. Имеется энергоблок на трех газопоршневых установках + один дизельгенератор. Считаю что три ГПУ являются первым источником т.к. три машины работают на одном топливе и при выходе из строя топливоподачи глохнут все. ДГУ - второй источник. Для обеспечения I особой необходимо предусмотреть еще одну ДГУ на дизельном топливе со своей низависимой системой топливоподачи.
Вопросы в следующем:
1) если трем ГПУ обеспечить три независимые системы топливоподачи можно ли считать это три независимые источники не смотря на то что топливо одинаковое (газ)?
2) ГПУ обеспечить двумя системами топливоподачи + одна ДЭС будет ли это решением для I особой?
3) какими доками регламентируется "независимость" источников? (про ПУЭ р.1.2 знаю - конкретики не добавляет).

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 9.11.2010, 14:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 9.11.2010, 15:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



А других пояснений вы и не найдёте. Ибо категорийность надёжности электроснабжения регламентируется именно ПУЭ, соответственно в любом другом документе может быть лишь ссылка на это самое ПУЭ, ибо оно первоисточник.
В вашем случае выход из строя одного генератора никак не повлияет на работоспособность остальных.
Вот если-б при аварии на одном генераторе у вас автоматически прекращалась бы подача топлива на остальные- тогда да, эти генераторы перестали бы быть независимыми. Если этого не происходит, то они- независимы.
А так, если глубоко копать, можно добраться и до нефтяной скважины, откуда добывается нефть, из которой на заводе делают салярку, которой вы заправляете свои электростанции. Закончится нефть в этой скважине- все генераторы встанут. Вы-ж не станете ставить условие, что для каждого генератора нефть должна добываться на разных месторождениях, перерабатываться на разных заводах и транспортироваться различными видами транспорта (для полной независимости).


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 9:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены