Пересечение ВЛ и ВЛЗ , как выполнить конструктивно? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пересечение ВЛ и ВЛЗ , как выполнить конструктивно? |
7.11.2010, 17:12
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15823 |
В соответствии с ПУЭ7
п.2.5.227 "...Расстояние между ближайшими проводами пересекающей и пересекаемой ВЛ 6-20 кВ при условии, что хотя бы одна из них выполнена с защищенными проводами, при температуре плюс 15 ºС без ветра должно быть не менее 1,5 м..." п.2.5.213. Наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ до поверхности земли, производственных зданий и сооружений в населенной местности 6м (7м) В реале имеем существующую ВЛ-10кВ (неизолированную) по всей видимости выполненой на стойках СВ-110, тащим свою ВЛЗ-10кВ (изолированную) так же на стойках СВ-110 и вот тут то возникает вопрос... как выполнить пересечение? Мое предложение было поставить более высокую стойку, например 13м и проскочить выше существующей ВЛ, на что получил отрицательный ответ от заказчика мотивируя это тем что выйдет дороже. Его предложение было таким: выполнить металлоконструкцию на нашей опоре, тем самым приподнять наши провода. надо сказать ,что не далеко от нашего места, есть аналогичное пересечение, но как мне показалось это самопальная металлокострукция. Есть ли типовое решение использования конструкции такого типа? Ведь такая конструкция должна выдерживать тяжение провода (в этом я особо не силен) |
|
|
![]() |
8.11.2010, 0:14
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15823 |
ну а что если использовать вот эту надставку с установкой на нее траверсы для натяжных зажимов
|
|
|
IvanRF Пересечение ВЛ и ВЛЗ 7.11.2010, 17:12
_Alex_ ЦитатаЕсть ли типовое решение использования констр... 7.11.2010, 17:32
IvanRF Да, это именно то что видел, не далеко от нашего м... 7.11.2010, 23:15
с2н5он попробовать конечно можете, но траверсу постепенно... 7.11.2010, 23:58
с2н5он Цитата(IvanRF @ 8.11.2010, 0:14) ну а что... 8.11.2010, 18:40
бармалей согласен со с2н5он, надставка для промежуточной оп... 8.11.2010, 12:30![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 0:30 |
|
|
|
|