![]() Как сделать в старом советском доме систему TN-C-S? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как сделать в старом советском доме систему TN-C-S? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.10.2010 Пользователь №: 20054 ![]() |
Здравствуйте. У нас образовалось ТСЖ с наш председатель озадачился вопросом безопасности в жил. доме. Дом 80 года постройки, ввод двухжильный, фаза и ноль. Он как и я весьма далек от электрики, но на собрании председатель выступил с таким предложением, что всем квартирам необходимо для безопасности сделать трехпроводный ввод в квартиру и третий провод повесить на этажный щит. Почитав информацию на этом сайте, я проверил заземлен ли мой этажный щит, оказалось нет, на всех 9 этажах ни один щит не заземлен. Посмотрев, как эту систему делают в новых домах увидел, что земляной провод тянется отдельно. В связи с этим вопросы. Можем ли мы сами (естесственно наняв какую-то фирму) протянуть земляной провод по всем этажам? Где можно сделать контур? Какие нормы на это существуют и как правильно оформить это заземление? Очень прошу помочь в этом вопросе, а то почитав на сайте вопросы по этой теме узнал, что все это может плачевно кончиться, хотелось бы избежать всяких проблем. Заранее благодарю.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7654 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Давайте направимся в русло обсуждаемого вопроса.
Выкладываю рисунки. ![]() Это не просто участки, на этих рисунках представлены два потребителя, подключеные к разным системам заземления. Рис. №1. У обеих потребителей, подключенных к 2-м системам, выполнены меры безопасности, соответствующие TN-C и TN-S, которые автономны. И ни на одного из потребителей не оказывает влияние система заземления соседнего потребителя. Обозначения систем соответствуют определениям. У первого потребителя "С" - PEN - это TN-C, у второго потребителя "S" по схеме разделенные PE и N, что соответствует TN-S. Выполнено все по правилам. Рис.№2 Если с первым потребителем, с системой заземления TN-C все ясно, то вторая часть, где разделенные PE и N и тут же TNС-S, причем где-то в разделенной части присутствуют "С-S" не понятно. Первому потребителю по барабану, что там у второго и наоборот, у каждого индивидуально выполнены меры безопасности для себя родного. Какое отношение имеет "С" до деления для потребителей, у которых свой "S" ? Может Олега обяснит? Рис.№3 Рис. №1 является частным случаем рис. №3. На рис.№3 показано обобщение двух систем до и после, чем нисколько не нарушает требования к каждой системе по отдельности. Господин КК, здравствуйте. Вы что "хвост" Олега? Извините, просто Ваше появление удивительно совпадает... Цитата п.1.7.100, где указано про нейтраль, которая присоединена к заземлителю через заземляющий проводник? Про нулевые шины там вроде ничего. Что этот пункт посвящен взаимному расположению выводов на ТП? Поищите нормальный проект, там найдете свой интерес. Цитата А по рис. 1.7.2 РЕ проводник присоединяется к заземлителю нейтрали источника питания. Что ориентироваться будем по рисункам или требованиям? Ну и подумайте над своими дальнейшими измышлениями в том же духе. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
КК (цитата): "А по рис. 1.7.2 РЕ проводник присоединяется к заземлителю нейтрали источника питания."
Что ориентироваться будем по рисункам или требованиям? Ну и подумайте над своими дальнейшими измышлениями в том же духе. Современные РУ-04 (УВР, УВРМ, УВРУ) имеют схемы соответствующие рис.1.7.2. N и РЕ шины установлены раздельно и РЕ перемычка между (.) подключения нейтрали к N и ЗУ к РЕ. Сомнений в правильности разделения ни у сертифицирующих организаций, ни у надзора не возникает. Да и в глухости заземления тоже. 1. нарисуйте.. обясните аудитории свою идею. Уже демагогия пошла. 2. ГОСТ: "система заземления (заземляющая система): Совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ" . система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении. Общее определение понятно, рассказывать только место занимать. TN-S это нулевые проводники разделены по всей длине этой системы TN-S, что где-то сказано, что она начинается от ПС? До сих пор не понятна идея? Сомнительно не станет, если оглянуться на намолоченное ? Просто сильно не хочется. Это у вас одна демагогия, а я исключительно НД оперировал. Наконец-то сами привели ![]() Только каким образом после "определение понятно" можно задавать вопрос "где-то сказано, что она начинается от ПС?". ГОСТы определяют: СЗ - это совокупность (С. - объекты, выступающие вместе, как одно целое, неразрывное соединение, сочетание чего-л.). В перечислении совокупности - ЗУ ПС. Где по-вашему расположено ЗУ ПС ? В ГРЩ жилого дома? В этажном щите? Интересно, что все это ![]() Сообщение отредактировал Олега - 6.11.2010, 23:01 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |