Доброго дня! Прошу откликнуться спецов, по своей специфике имеющих дело с коммерческим учетом в инспекционно-рекомендательном плане. Имеется ситуация: РУ-6 (10 кВ) в двухсекционном исполнении. Для осуществления АВР с самовозвратом на секционном выключателе применяются ЛТН (измерительные ТН с подключением на кабели ввода до коммутационного аппарата). На отходящих линиях (на каждой секции - по два) есть коммерческий учет с подключением цепей напряжения (100 В) к этим ЛТН. Вопрос: как в таких случаях решается проблема АВР по цепям 100 В? Допускается ли такое? Какие проблемы могут возникнуть? Очень не хочется для целей учета устанавливать дополнительно ШТН (ТН, подключенные на сборные шины секций).
Заранее благодарю за участие. |
|
|
![]() |
| Гость_Серенький_* |
12.10.2006, 8:56
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Предпосылки: при отключении питания от одного из вводов срабатывает АВР секционного выключателя (с отключением выключателя обесточенного ввода), естественно, теряет питание ЛТН, счетчики этой секции теряют питание по цепям напряжения (100 В), поэтому должно быть обеспечено автоматическое переключение цепей напряжения счетчиков сответствующей секции на ЛТН второго ввода.
|
|
|
Серенький учет и АВР с самовозвратом 11.10.2006, 12:55
Aid Серенький, а схема у вас есть, можно в Автокаде. 12.10.2006, 1:10
SeGA Подключи измерительные цепи секций I, II через ком... 12.10.2006, 12:56
Серенький Как организовать автоматическое переключение напря... 12.10.2006, 15:51
Лёха У нас в системе на многих подстанциях такая схема ... 12.10.2006, 19:04