Подключение бойлера

Гость_Серж_*
сообщение 10.9.2006, 23:56
Сообщение #1





Гости






Доброе время суток, господа.
Скорей всего тема избита, но на форуме я ничего четкого не нашел.
Не подскажет ли кто нибудь знающий, как толком выполнить подключение бойлера (1.5 кВт) к электросети.
Исходные данные - дом "хрущевка" (их все видели - там металлические щиточки 30х30, с тремя фазами нулем и полным отсутствием заземления), металлопластиковые трубы (до старых металлических все еще можно добраться, если понадобится), купленный заранее провод 3*2.5мм2, автомат 16А и УЗО 25А/30мА. Проводка в квартиру и по ней - алюминиевая лапша, диаметр не мерял, видимо 1.5мм2.
Предполагается, что через УЗО будет и остаток потребителей квартиры питаться, для чего куплен еще один автомат на 16А, и скорее всего еще понадобится тянуть отдельный провод для стиральной машины в будущем.
Как точно выполнить соединения? Нужно ли будет делать заземление?
А хватит ли т.н. "защитного зануления" для нормальной работы бойлера, т.е. магниевого анода и обеспечения электробезопасности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Джин
сообщение 11.10.2006, 12:06
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



[quote=Влад"ик]Г-н «Меркуцио», а почему Вы думаете, что …самое разумное - разделить на шите,до счётчика "0"
Система TN-C-S как раз из 7-го ПУЭ.
Её особенность в том и состоит, что на определенном участке нулевой провод от источника разделяется на два. Вопрос в том где это должно произойти. Как минимум перед счетчиком в этажном щитке (или квартирном что бывает редко). Для пользователя чем ближе к источнику питания это происходит - тем лучше.

Несколько цитат из ПУЭ 7 с комментариями:

1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
До этажного щитка идет обычно три фазы и этот пункт вполне подходит для общего нуля от ввода к этажному щитку. Далее цепь (чаще всего) пойдет однофазная и здесь будет важен следующий пункт:
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

И специальный раздел для жилых и общественных зданий:

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
(TN-S - раздельные рабочий и защитный нуль от самого источника питания и до потребителя.
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Серж   Подключение бойлера   10.9.2006, 23:56
- - Vidok   Не знаю в чем у тебя загвоздка но принцип мои прос...   11.9.2006, 18:13
- - "Влад"ик"   «висит уже три года без заземления и нормально» - ...   12.9.2006, 0:38
- - Aid   В квартирах я провожу заземление розеток, приборов...   12.9.2006, 10:02
- - Vidok   Ну что сказать - раскритиковали меня, ето нормальн...   13.9.2006, 18:49
- - Aid   Да ты прав, какая-то “Байда” не здоровая получилас...   14.9.2006, 2:30
- - Джин   В данном случае УЗО ставить можно и нужно. Как пра...   14.9.2006, 11:53
- - Влад,ик   Здравствуйте, г-н «VIP». Спасибо на добром слове. ...   16.9.2006, 0:58
- - Меркуцио   Думаю ,что самое разумное-разделить на шите,до счё...   16.9.2006, 18:22
- - "Влад"ик"   Г-н «Меркуцио», а почему Вы думаете, что …самое ра...   18.9.2006, 0:01
- - Меркуцио   Нет повода спорить.ПУЭ-Библия электриков.Разделить...   24.9.2006, 14:37
- - Джин   [quote=Влад"ик]Г-н «Меркуцио», а почему Вы ду...   11.10.2006, 12:06
- - Aid   Её особенность в том и состоит, что на определенно...   12.10.2006, 1:06
- - Джин   Цитата(Aid)Позвольте не согласится, для рядового п...   12.10.2006, 14:04
- - Aid   А я по что по вашему написал.   13.10.2006, 11:23