Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проверка срабатывания УЗО

Лёлик
сообщение 6.10.2006, 23:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 5677



Подскажите, кто знает, пожалуйста...
Поставил УЗО (abb) с током утечки 10 миллиампер на ванную (свет и розетки). Сеть двухпроводная, землю взял со шпильки крепления водопроводных труб. От "теста" срабатывает. Что-то дернуло меня проверить по-другому. При замыкании на "землю" через нагрузку (контрольная лампа или паяльник) нулевого провода - срабатывает, а фазного - НЕТ! Не могу понять, почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Джин
сообщение 10.10.2006, 23:13
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата(Лёлик)
Я полагал, что статья - это рабочий ноль, а земля все же д.б. безопасна - на то она и земля... Или ошибаюсь?


Полностью согласен с f389. Уважаемый Лелик, Вам никогда не приходило в голову, почему водопроводные трубы, равно как и трубы отопления, ПУЭ предписывает соединять к общей шине уравнивания потенциалов? Да потому что трубы, как правило изолируются от земли всяким утеплителем и т.п.. В трубе может быть вставка из диэлектрического материала. Резьбовые соединения труб, трудно назвать электрическим соединением.
Теперь о занулении.
Система TN-C-S как раз из 7-го ПУЭ.
Её особенность в том и состоит, что на определенном участке нулевой провод от источника разделяется на два. Вопрос в том где это должно произойти. Как минимум перед счетчиком в этажном щитке (или квартирном что бывает редко). Для пользователя чем ближе к источнику питания это происходит - тем лучше.

Несколько цитат из ПУЭ 7 с комментариями:

1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
До этажного щитка идет обычно три фазы и этот пункт вполне подходит для общего нуля от ввода к этажному щитку. Далее цепь (чаще всего) пойдет однофазная и здесь будет важен следующий пункт:
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

И специальный раздел для жилых и общественных зданий:

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
(TN-S - раздельные рабочий и защитный нуль от самого источника питания и до потребителя.
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Лёлик   Проверка срабатывания УЗО   6.10.2006, 23:07
- - ГИС   Re: Проверка срабатывания УЗО   9.10.2006, 16:51
- - ГИС   Re: Проверка срабатывания УЗО   9.10.2006, 16:55
- - f389   Re: Проверка срабатывания УЗО   9.10.2006, 17:54
- - Лёлик   Re: Проверка срабатывания УЗО   9.10.2006, 21:31
- - ЭВОКС   ЦитатаПопробовал - то же самое... Поменяйте это У...   10.10.2006, 7:30
- - ГИС   Поменяйте это УЗО на другое Присоединяюсь к дан...   10.10.2006, 16:21
- - Лёлик   Ну вот... Вообще-то надеялся, что что-нибудь секре...   10.10.2006, 23:04
- - Джин   Re: Проверка срабатывания УЗО   10.10.2006, 23:13
- - Лёлик   Спасибо за подробный и оперативный ответ! Мой случ...   11.10.2006, 7:51
- - ЭВОКС   Цитатаесть крепления под винт ВСЕХ (и рабочих и за...   12.10.2006, 0:23
- - Лёлик   Спасибо, успокоили Цитата(ЭВОКС)Это называется г...   12.10.2006, 22:02
- - ЭВОКС   ЦитатаДа, если я правильно понял, ноль должен звон...   13.10.2006, 14:50
- - Николаич   ЭВОКС писал: Защитный Нуль(PE) даже на 22 этаже до...   13.10.2006, 15:12
- - ЭВОКС   ЦитатаВ случае если сопротивление между трубами пр...   14.10.2006, 0:12
- - Лёлик   Спасибо всем за ответы и за советы! УЗО поменял, з...   15.10.2006, 15:28
- - Николаич   Правильно ли я понял? Нельзя делать электрическое...   15.10.2006, 21:42
- - ЭВОКС   ЦитатаНельзя делать электрическое соединение между...   16.10.2006, 7:53
- - m38   Уважаемые форумцы , давайте поговорим -как можно п...   25.1.2007, 12:31
|- - Радио-Сервис   Цитата(m38 @ 25.1.2007, 12:31) Уважаемые ...   27.6.2014, 12:59
- - andrey357   Пойдете в магазин с такой штукой-позовите нас. Оче...   25.1.2007, 20:50
- - Слава   У нас энергонадзор при допуске к эксплуатации э/у ...   25.1.2007, 20:53
- - Джин   Николаич писал: В случае если сопротивление между ...   28.1.2007, 15:21
- - andrey357   ЦитатаНельзя делать электрическое соединение между...   28.1.2007, 17:20
- - Радио-Сервис   Цитата(Слава @ 25.1.2007, 20:53) У нас эн...   27.6.2014, 9:42
- - ___VITOS___   Рекламой отдаёт.... Зачем мне вундервафля за 2000...   27.6.2014, 14:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(___VITOS___ @ 27.6.2014, 14:35) Ре...   28.6.2014, 7:13
- - Работник   Конечно реклама. Она актуальна для ЭТЛ. Как правил...   30.6.2014, 9:05
- - с2н5он   у нас спокойно пропустил   30.6.2014, 10:39
- - Работник   Так у Вас сетевая ? Не особенно требуется Вам пров...   30.6.2014, 10:58
- - с2н5он   сетевая, денюжки ктож откажется подзаработать   30.6.2014, 11:38
- - Boxer79   Про специализированный прибор для проверки - явная...   15.9.2014, 21:31
|- - savelij®   Цитата(Boxer79 @ 15.9.2014, 22:31) По тем...   15.9.2014, 23:30
|- - Оптимист   Цитата(Boxer79 @ 15.9.2014, 21:31) Про сп...   16.9.2014, 8:40
- - ElectroSerg   Если УЗО используется со старой проводкой, могут б...   13.11.2014, 21:34