как правильно сделать? , реконструкция в доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как правильно сделать? , реконструкция в доме |
26.10.2010, 23:05
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
имеется жилой дом (ТСЖ) бюджетом выделяются деньги на замену проводки в местах общего пользвания (от ВРУ до этажных щитов) замена производится для того, чтобы можно было поставть электроплиты, все что пjcле этажных щитов за счет жильцов
вопрос в том как и где делить N и РЕ - кинуть пятипроводку, РЕ пока не использовать (оставить на будущее) разделение произвести непосредственно у электроплит или ещё как то? PS реконструкция в квартирах вряд ли будет сделана -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() |
27.10.2010, 11:35
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
имеете ввиду в ВРУ здания? не катит - для плит нужен РЕ проводник, если вести его от ВРУ, то нельзя подключать квартиры, т.к. там РЕN проводники
фото бы убрали или в прицеп отправили, не у всех инет 100мб/с Сообщение отредактировал с2н5он - 27.10.2010, 11:36 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.10.2010, 11:59
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
имеете ввиду в ВРУ здания? не катит - для плит нужен РЕ проводник, если вести его от ВРУ, то нельзя подключать квартиры, т.к. там РЕN проводники Если говорить про "реконструкцию" - то там 5 ти проводка по определению (в СН или ПУЭ?) И какой ПЕН может быть в квартире (в однофазке)? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
27.10.2010, 22:42
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Если говорить про "реконструкцию" - то там 5 ти проводка по определению (в СН или ПУЭ?) И какой ПЕН может быть в квартире (в однофазке)? сейчас в доме система ТN-С, соответственно в квартире РЕN, деньги дают только на замену до этажных шитов для подключения плит (увеличение сечения) 1. если кидать РЕ и N, то по ПУЭ нельзя будет присоединять квартиры (старую проводку навряд ли кто будет менять, уже говорил) 2. если кидать РЕN+3 фазы, то откуда взять землю для плит А что с питающими кабелями от ТП до ВРУ? Хватит ли их сечения и мощности самих ТП, решены ли все вопросы по установке электроплит? Это же увеличение потребляемой мощности. в этом году делали реконструкцию именно этой линии (так совпало) нагрузки брали с учетом плит (уже научены), с остальным тоже нет проблем, только как сделать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.10.2010, 23:18
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
сейчас в доме система ТN-С, соответственно в квартире РЕN Может по ПУЭ 6 и ПЕН (назывался), но реконструкцию делаете по ПУЭ 7, и пусть а "хаты" теперь заходит фаза и "N" Цитата 1. если кидать РЕ и N, то по ПУЭ нельзя будет присоединять квартиры (старую проводку навряд ли кто будет менять, уже говорил) Ну и пусть не меняют = фаза + "N"Цитата 2. если кидать РЕN+3 фазы, А если так будете кидать - закидают (возможно позже) заявами, мол "меняли", а 5го провода нет (продали/пропили). -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
28.10.2010, 22:32
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. Может по ПУЭ 6 и ПЕН (назывался), но реконструкцию делаете по ПУЭ 7, и пусть а "хаты" теперь заходит фаза и "N" 2. Ну и пусть не меняют = фаза + "N" 1. если разделим на РЕ и N дальше нелья их соединять обратно, а в квартирах они соединены 2. т.е. плиты не землить??? пятый проводник подключаем (без разделения предписанного для TN-C-S) непосредственно к PEN-шине. Этот проводник - законное по ПУЭ6 для TN-C ответвление магистрального защитного проводника. К нему вполне законно можно подключать защитный РЕ-проводник оборудования (и плиты тоже). может чего не понял, но как это с РЕN шины может уходить РЕ проводник? Сообщение отредактировал с2н5он - 28.10.2010, 22:33 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.10.2010, 9:57
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..как это с РЕN шины может уходить РЕ проводник? Именно от PEN, ответвлением. Больше не от чего. См. рис 1.7.1 а). К ОПЧ подключен PE-проводник. О магистрали см. гл.1.7 по ПУЭ6. Кстати и у меня плохо с пониманием. Дом был оборудован эл.плитами (или только задумали?). Хотите сказать, что они были без РЕ-проводника изначально? Перемычка в розетке? Быть такого не могёт. В моих домах с TN-C защитный проводник для плит ответвлен в этажном щите. Сообщение отредактировал Олега - 29.10.2010, 10:19 |
|
|
29.10.2010, 11:26
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Именно от PEN, ответвлением. Больше не от чего. См. рис 1.7.1 а). К ОПЧ подключен PE-проводник. О магистрали см. гл.1.7 по ПУЭ6. Кстати и у меня плохо с пониманием. Дом был оборудован эл.плитами (или только задумали?). Хотите сказать, что они были без РЕ-проводника изначально? Перемычка в розетке? Быть такого не могёт. В моих домах с TN-C защитный проводник для плит ответвлен в этажном щите. рис. 1.7.1 а ПУЭ там нет РЕ проводника плиты ставятся хорошо... тогда так, по стоякам идет 5 проводов, в квартиру (не плита) заходят два проводо фаза и получается N? если да, то в случает присоединения в той же стиралке N на корпус, получается зануление, а не заземление - так можно? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.10.2010, 13:03
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
рис. 1.7.1 а ПУЭ там нет РЕ проводника У Вас на рисунке отсутствует условный значок на проводнике ответвления от PEN к ОПЧ? У меня там палочка со штришком (после рисунка 1.7.3 : "РЕ - / (и штришок) - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов"). На N-проводнике - с кружком, на совмещенном - оба. хорошо... тогда так, по стоякам идет 5 проводов, в квартиру (не плита) заходят два проводо фаза и получается N? если да, то в случает присоединения в той же стиралке N на корпус, получается зануление, а не заземление - так можно? Сколько помню в розетке ставить перемычку меж N-контактом и защитным контактом было запрещено. Для зануления СМ тянули третий проводник от этажного щита подъезда. В системе с глухозаземленной нейтралью - зануление нулевым защитным проводником (РЕ) По вопросу смены проводки пусть болит голова у владельца квартиры. Он покупает оборудование , требующее определенных мероприятий для обеспечения безопасности (его личной и его близких). Сообщение отредактировал Олега - 29.10.2010, 13:09 |
|
|
29.10.2010, 21:49
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Сколько помню в розетке ставить перемычку меж N-контактом и защитным контактом было запрещено. Для зануления СМ тянули третий проводник от этажного щита подъезда. В системе с глухозаземленной нейтралью - зануление нулевым защитным проводником (РЕ) По вопросу смены проводки пусть болит голова у владельца квартиры. Он покупает оборудование , требующее определенных мероприятий для обеспечения безопасности (его личной и его близких). дело не розетке, а как я говорил, например в стиралке, в которой ноль с корпусом соединен голова болеть будет у нас - стрелочника всегда нйдут Олега, У нас всегда технадзор требует, чтобы перед какими-либо действиями такого рода была полноценная земля с сопротивлением меньше 35 ом и только тогда разрешает фирме делать что-либо внутри. Поэтому обсуждение темы немного удивляет. И когда мы в подъездах ставили большие модульные шкафчики в старых совковых щитах, то до работ нас допускали только когда была протянута жила заземления (хотя магистральный кабель был не под напряжением). Поэтому меня сильно удивляет что вы пишите. В порядке культуры производства сначала вы должны протянуть землю и подключить и только потом магистральные жилы. У нас бригада на 6 часов отключала электричество в 16-этажке, чтобы отключить нули от корпуса щитов и подключить ноль на каждом этаже через изолированную клемму, не соприкасающуюся с поверхностью щита блин...просил ведь на чет фото все таки на вопрос не отвечен при пятипроводке ноль в квартире - РЕ, N или РЕN? Сообщение отредактировал savelij - 29.10.2010, 21:57 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
с2н5он как правильно сделать? 26.10.2010, 23:05
Гость_Дмитрий_* В главном щите дома на главной клемме заземления 26.10.2010, 23:18
haramamburu Цитата(с2н5он @ 29.10.2010, 21:49) дело н... 29.10.2010, 21:59
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 26.10.2010, 23:05) имеетс... 27.10.2010, 19:05
Алексей555 поставить рядом с вводным щитом шину РЕ, перезавес... 28.10.2010, 10:43
Олега Цитата(Алексей555 @ 28.10.2010, 10:43) по... 28.10.2010, 15:52
Гость_Дмитрий_* Цитата(Алексей555 @ 28.10.2010, 10:43) по... 28.10.2010, 16:05
Олега Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 28.10.2010, 16:0... 28.10.2010, 16:38
Гость_Дмитрий_* Цитата(Олега @ 28.10.2010, 16:38) А что з... 28.10.2010, 16:54
pvm Проложить 5-проводку, в каждом щите установить пер... 28.10.2010, 12:36
Гость_Дмитрий_* Любые работы по реконструкции проводки начинаются ... 28.10.2010, 15:31
Гость_Дмитрий_* с2н5он,
А в чём собственно проблемы???
Внутри ... 28.10.2010, 15:56
с2н5он Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 28.10.2010, 16:5... 28.10.2010, 22:47
savelij Цитата(с2н5он @ 28.10.2010, 23:47) повтор... 28.10.2010, 23:05
Гость_Дмитрий_* Цитата(с2н5он @ 28.10.2010, 22:47) повтор... 28.10.2010, 23:40
savelij Как то через зад делается... имхо.
Если уж выделяю... 28.10.2010, 22:33
haramamburu Савелий - хрень не хрень, по крайней мере есть выб... 28.10.2010, 23:08
Гость_Дмитрий_* с2н5он
Ну посмотрел картинку. Фазу подключаете н... 28.10.2010, 23:49
Гость_Дмитрий_* Ещё раз для закрепления.
Фазу подключаем через с... 28.10.2010, 23:58
Гость_Дмитрий_* Там рабочий ноль и земля берутся с корпуса щита, а... 29.10.2010, 10:20
Олега Дим, я лишь заметил, что можно обойтись без слова ... 29.10.2010, 11:20
Гость_Дмитрий_* Олега,
У нас всегда технадзор требует, чтобы пер... 29.10.2010, 14:21
Олега Дима, сам процесс производства работ и обеспечение... 29.10.2010, 16:59
savelij Цитатавсе таки на вопрос не отвечен при пятипровод... 29.10.2010, 21:59
haramamburu 2с2н5он Ну че там, как так там? Просто вас не видн... 30.10.2010, 17:47
с2н5он благодарствую всем. терь есль чё бодаться будем 30.10.2010, 21:01![]() ![]() ![]() |
|