Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Установка УЗО , установка в ОЩВ

Ward
сообщение 25.10.2010, 12:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 19832



Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой, надо установить 3 розетки, вот и подумал запитать их от ОЩВ, не запрещается нормативными документами? и если не запрещается то надо ли устанавливать УЗО?
заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ward
сообщение 29.10.2010, 12:21
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 19832



нету выше ЩР с автоматом, нужны его характеристики? и на что это влияет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.10.2010, 18:46
Сообщение #3





Гости






Цитата(Ward @ 29.10.2010, 12:21) *
нету выше ЩР с автоматом, нужны его характеристики? и на что это влияет?

про характеристику автомата установленного выше пока не спрашивал. Хотя и этот параметр знать необходимо.
А спрашивал для проверки соблюдения ПУЭ п. 7.1.73. (при наличии второго УЗО, установленного выше)
При установке обязательно проверьте соблюдение п.7.1.75., 7.1.76., 7.1.79, 7.1.82., 7.1.83. ПУЭ.
Возможно глава 7.1 не распостраняется на ваш промысловый объект, но пункты "рабочие".
Вентиляция в гараже-стоянке выполняет совсем не маловажную роль, а порой и роль защиты жизни и здоровья людей.
Мои предположения: Из полученной информации имеем гараж-стоянку, внутри которого установлена вентиляционная камера.
от ОЩВ запитаны 4 лампы по 100кВт и три розетки (скорее всего в самой камере). Раз в год в ваш гараж залетает бригада, которая вероятнее всего занимается ремонтами автотехники (иногда это сами водители ремонтируемых машин). Раз тех упомянутых трех розеток не хватает, подключает все и вся не разбирая опасно это или нет. Активно пользуют переносные светильники, переносной электроинструмент, не говоря уже о всевозможных разного качества переносках. Конечно же УЗО будет в данном случае не лишним, но боюсь оно вам окажет и медвежью услугу. Возможны частые отключения, а если все розетки будут на одном УЗО, то вероятность отключений возрастает. Думаю ремонтнику, который находится под автомобилем не очень приятно будет находится под автомобилем, когда в самый ответственный момент исчезнет свет переносного светильника.
Для целей подключения оборудования для ремонта я бы лучше организовал свой самостоятельный щиток. Для переносных светильников использовал организовал бы розетки на напряжение не более 12В., а на штепсельные розетки УЗО на разные группы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ward   Установка УЗО   25.10.2010, 12:28
- - с2н5он   не запрещается хуже не будет если поставите   25.10.2010, 17:30
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 25.10.2010, 17:30) не зап...   25.10.2010, 17:55
- - haramamburu   А чего торопиться? Розетка - не есть силовое, и по...   25.10.2010, 18:34
|- - Гость   Цитата(haramamburu @ 25.10.2010, 18:34) А...   25.10.2010, 18:59
- - haramamburu   Ну вот и посмотрите, мне то не надо.   25.10.2010, 19:06
|- - Гость   Цитата(haramamburu @ 25.10.2010, 19:06) Н...   25.10.2010, 20:31
- - с2н5он   вопрос почитайте   25.10.2010, 22:39
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 25.10.2010, 22:39) вопрос...   26.10.2010, 13:57
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 26.10.2010, 13:57) Да проч...   26.10.2010, 22:18
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 26.10.2010, 22:18) вопрос...   26.10.2010, 22:55
- - Ward   Розетки будут установлены в венткамерах   26.10.2010, 2:52
- - с2н5он   тогда продолжим - для чего розетки?   26.10.2010, 11:27
- - Cvbn   торОпитесь или торопИтесь   26.10.2010, 15:26
- - Гость_Дмитрий_*   В чём проблема? General Electric Red Line как раз ...   26.10.2010, 19:20
|- - Гость   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.10.2010, 19:2...   26.10.2010, 19:25
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Гость @ 26.10.2010, 19:25) НЕ поня...   26.10.2010, 20:48
- - Cvbn   В ПУЭ установка УЗО при разных условиях и разных э...   26.10.2010, 20:46
- - Гость_Дмитрий_*   "жизненно-важные приборы" подключаются н...   26.10.2010, 22:23
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата4. Для рекомендующих УЗО можно еще посоветов...   26.10.2010, 23:03
- - Ward   розетки для переносного электроинструмента, освеще...   27.10.2010, 3:21
|- - Cvbn   Цитата(Ward @ 27.10.2010, 3:21) розетки д...   27.10.2010, 8:40
|- - Гость   Цитата(Ward @ 27.10.2010, 3:21) розетки д...   27.10.2010, 17:54
|- - Ward   Цитата(Гость @ 27.10.2010, 18:54) А что з...   28.10.2010, 11:50
|- - Гость   Цитата(Ward @ 28.10.2010, 11:50) ОЩВ-6, 4...   28.10.2010, 17:44
- - с2н5он   можно с ОЩВ, УЗО нужно, и номиналы автоматов посмо...   27.10.2010, 22:57
- - Ward   нету выше ЩР с автоматом, нужны его характеристики...   29.10.2010, 12:21
|- - Гость   Цитата(Ward @ 29.10.2010, 12:21) нету выш...   29.10.2010, 18:46
|- - haramamburu   Цитата(Ward @ 29.10.2010, 12:21) нету выш...   29.10.2010, 19:11
|- - Гость   Цитата(haramamburu @ 29.10.2010, 19:11) В...   29.10.2010, 19:29
- - Ward   спасибо всем за участие!. все верно Гость, но ...   2.11.2010, 5:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему