Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

экономия эл. энергии , вентиляторный эл. привод при различных U питания

Гость_НК_*
сообщение 28.10.2010, 21:17
Сообщение #1





Гости






Есть эл. двигатель вентилятора 3Ф 380 В, 37 кВт, 100А, cos 0,64. Работает при раб. U=400В. Какую экономию эл. энергии я получу, если снизить U пит. до ном. 380 В. Как изменится потребление P и Q, cos фи? Хотелось бы знать Ваше мнение. С уважением НК
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Погранец
сообщение 29.10.2010, 10:23
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15592



Есть такое понятие "регулирующий эффект нагрузки".
Посмотрите книгу Н.С. Маркушевич "Регулирование напряжения и экономия электроэнергии".
Экономии может и не быть вовсе, все зависит от того какая нагрузка на валу. Т.е при снижении напряжения наряду со снижением потребления P,Q снижается производительность агрегата, что приведет к увеличению времени на производственный процесс.
Но в вашем случае вентилятора это не критично.

Сообщение отредактировал Погранец - 29.10.2010, 10:25