Уважаемые коллеги, помогите,
есть прибор, в спецификации указано суммарное потребеление - 150 kVA. Какой же ток будет в каждой фазе? Как оказалось после изучения википедий и пр.. вопрос не такой простой. Прибор представляет собой сложное электронное устройство с комплексным характером потребления. Т.е. в эти 150 kVA входит и импульсный блок питания, и трансформатор, и электродвигатель компрессора (оч. много компонентов). Подскажите, пожалуйста, ФОРМУЛУ на будущее!!! |
|
|
![]() |
21.10.2010, 12:48
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
savelij, извиняюсь... забылся.
Автор поста №8 отправляет всех учить мат.часть, причем ничем не потверждает ошибок, по его мнению, других авторов. Например, он считает неверной фразу RomanNV по поводу "безразличия" для автоматов и кабелей вида протекающего через них тока (активный/реактивный). Ток для любого оборудования всегда считается, как I=P*cosф/U потому что в большинстве случаев дается активная мощность прибора/установки. Т.е. ток вычисляется полный. Так что RomanNV был прав, тогда как ВВ ... И по-поводу невозможности cosф=1... Влючите в розетку обычный ТЭН. какой будет косинус? -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
| Гость_Гость_Погранец_*_* |
27.10.2010, 20:22
Сообщение
#3
|
|
Гости |
savelij, извиняюсь... забылся. Автор поста №8 отправляет всех учить мат.часть, причем ничем не потверждает ошибок, по его мнению, других авторов. Например, он считает неверной фразу RomanNV по поводу "безразличия" для автоматов и кабелей вида протекающего через них тока (активный/реактивный). Ток для любого оборудования всегда считается, как I=P*cosф/U потому что в большинстве случаев дается активная мощность прибора/установки. Т.е. ток вычисляется полный. Так что RomanNV был прав, тогда как ВВ ... И по-поводу невозможности cosф=1... Влючите в розетку обычный ТЭН. какой будет косинус? Поддерживаю по поводу автора поста №8. А тут еще надо 1,73 в знаменатель добавить (если идет речь о трехфазной системе) I=P*cosф/1,73U |
|
|
| Гость_Гость_Погранец_*_* |
27.10.2010, 20:39
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
niksr 3 фазы 150 kVA - какой ток в каждой фазе? 9.7.2010, 9:19
RomanNV I=S/380/1.732 9.7.2010, 12:00
BB Цитата(RomanNV @ 9.7.2010, 12:00) I=S/380... 10.7.2010, 2:36
Понимающий Цитата(BB @ 10.7.2010, 2:36) Странная фор... 31.1.2017, 12:44
-Mike- 150кВ*А-мощность полная (активная+реактивная).
Счи... 10.7.2010, 8:58
Roman D Предположим, что установка трехфазная.
Предположим... 10.7.2010, 9:03
Tchernishev а я думаю что простые формулы в принципе можно при... 10.7.2010, 10:13
RomanNV Простите, а для кабелей и автоматов есть разница к... 10.7.2010, 10:14
ВВ Цитата(RomanNV @ 10.7.2010, 10:14) Прости... 11.7.2010, 2:15
Roman D Цитата(ВВ @ 11.7.2010, 2:15) А, если учес... 11.7.2010, 8:44
Погранец Цитата(BB @ 10.7.2010, 2:36) Вообще-то, д... 11.7.2010, 21:34
Гость_Виктор_* Просьба помочь разобраться. Имеется питание по дву... 19.10.2010, 12:08
piterfc Пост 4 абсолютно верен! 5-й тоже ток зачем то ... 19.10.2010, 13:54
Dervish Гость_Гость_Виктор_*_*
Считаем сумму мощностей по ... 19.10.2010, 21:36
savelij Цитата(Dervish @ 19.10.2010, 22:36) Гость... 20.10.2010, 13:22
Joker пост №8 - полный бред. ИМХО 20.10.2010, 12:24
Dervish Я подразумевал, что вопрошающий сам накинет скольк... 20.10.2010, 18:48
Roman D Цитата(Joker @ 21.10.2010, 11:48) Влючите... 21.10.2010, 18:20
Гость Ну слава богу дошли до классической формулы из бук... 10.1.2017, 14:22
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 10.1.2017, 14:22) Ну слав... 10.1.2017, 15:43![]() ![]() ![]() |
|