Прблема с освещением ангара, при сварке гаснут фанари, в них лампы ДРЛ 250, пробывали ставить лампы накаливания но они не дают должного света. сегодня поставили стабилизатор, отдельно, только на освещение, ничего не изменилось. что-то можно еще попробывать? очень надо!
Из правил форума: Заголовок создаваемой темы должен кратко отражать суть вопроса. Запрещае(ю)тся: - односложные и ничего не значащие заголовки типа "I need help!", "Помогите!" и т.п.; - использование нескольких вопросительных и (или) восклицательных знаков подряд. |
|
|
![]() |
25.10.2010, 20:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7740 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Предлагаю установить ИБП двойного преобразования интерактивного типа с буферным источником энергии от АКБ по мощности достаточным для компенсации провалов напряжения, Р= (220-180)* Iном=40*Iном.
ДРЛ-250 достаточно мощный источник света, можно воспользоваться вместо них компактными или светодиодными светильниками. Это уменьшит мощность ИБП. Сообщение отредактировал gomed12 - 25.10.2010, 20:36 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
galanych121 проблема 25.10.2010, 18:54
savelij Для начала замерить напряжение в линиях освещения ... 25.10.2010, 19:22
galanych121 да, конечно, я забыл указать, что фанари гаснут им... 25.10.2010, 19:29
savelij Тогда кроме стабилизатора посоветовать нечего.... ... 25.10.2010, 20:14
Гость [quote name='savelij' date='25.10.2010... 25.10.2010, 23:25
Volt380 а ещё лучше пользоваться сварочником, не сажающим ... 25.10.2010, 20:42
antno У нас на кабельном посту такая же пакость была, ко... 25.10.2010, 23:59
galanych121 как я понимаю, если я поменяю УПРУ на 130-400в, эт... 26.10.2010, 0:03
galanych121 сейчас полазил в интернете и нашол вот такую стать... 26.10.2010, 0:38
Мастер Джу Если сварочник на 220V. Попробуйте посадить ДРЛ н... 26.10.2010, 16:22
Гость сочувствующий При решении этой проблемы следует учесть тот факт,... 26.10.2010, 16:57
swatezsergei1 Цитата(galanych121 @ 25.10.2010, 18:54) П... 26.10.2010, 17:16
Мастер Джу Цитата(Гость сочувствующий @ 26.10.2010, 21... 26.10.2010, 18:16
Гость сочувствующий Цитата(Мастер Джу @ 26.10.2010, 18:16) Пр... 26.10.2010, 20:42
Гость_Дмитрий_* ИБП ничем не поможет. Либо сопротивление трансорма... 26.10.2010, 19:14
Volt380 1 применение ибп не спасёт, ибо при переключении с... 26.10.2010, 20:37
-Mike- Попробуйте включить через автотрансформатор на пов... 26.10.2010, 20:46
Гость_Дмитрий_* У сварки-то 3 фазы, а вот проблема скорее в том, ч... 26.10.2010, 20:54
серёга73 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.10.2010, 21:5... 27.10.2010, 22:50
galanych121 Цитата(серёга73 @ 27.10.2010, 22:50) може... 29.10.2010, 17:09
серёга73 Цитата(galanych121 @ 29.10.2010, 18:09) д... 30.10.2010, 9:22
Мастер Джу Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2010, 1... 26.10.2010, 22:08
Гость сочувствующий Цитата(Мастер Джу @ 26.10.2010, 22:08) Ни... 27.10.2010, 6:02
galanych121 а можно как-нибудь впихнуть в прожектора по конден... 27.10.2010, 19:35
galanych121 в схеме включения уже есть кондер, но может постав... 27.10.2010, 19:41
Мастер Джу Цитата(galanych121 @ 28.10.2010, 0:35) а ... 27.10.2010, 20:02
Мастер Джу Цитата(galanych121 @ 25.10.2010, 23:54) П... 28.10.2010, 0:11
Гость сочувствующий А хотелось бы подробностей: Откуда запитан ангар (... 30.10.2010, 9:51
Volt380 чтож это за сварка такая, на которую мощности подс... 1.11.2010, 18:46
Гость сочувствующий Цитата(Volt380 @ 1.11.2010, 18:46) чтож э... 1.11.2010, 20:20
Volt380 Цитата(Гость сочувствующий @ 1.11.2010, 20... 2.11.2010, 13:07![]() ![]() |
|