Резервный высоковольтный кабель , Ставить под напряжение? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Резервный высоковольтный кабель , Ставить под напряжение? |
| Гость_электродаун_* |
18.10.2010, 20:20
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго времени суток. Неоднократно слышал от других электриков, что резервные высоковольтные кабели (в частности, 6кВ с бумажной изоляцией) нужно оставлять под напряжением (т.е. подключёнными с одного конца вхолостую) "чтобы он не напитывал влагу". Действительно ли это нужно делать или это распространённое заблуждение?
Если нужно, то объясните, пожалуйста, физику сего процесса: как холодный ненагруженный кабель изгоняет из себя влагу? |
|
|
![]() |
25.10.2010, 18:53
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2010 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 19983 |
любой резервный кабель лучше держать в горячем резерве. это гарантирует быстрое переключение на него нагрузки. кабель с бумажной маслопропитанной изоляцией тем более ибо- 1. может насосать влаги (трансформаторное масло гигроскопично) 2 после 3 дней без напряжения перед включением обязан испытать кабель. как то так.
|
|
|
электродаун Резервный высоковольтный кабель 18.10.2010, 20:20
gomed12 Думается, кабель в так называемом "горячем ре... 18.10.2010, 20:38
бармалей оставляют в "горячем резерве" для того, ... 19.10.2010, 8:54
с2н5он а также для того, чтобы его не сперли 19.10.2010, 11:19
piterfc Вот чтоб не стырили, соглашусь, самый весомый аргу... 19.10.2010, 18:21
gomed12 Цитата(piterfc @ 19.10.2010, 19:21) Вот ч... 19.10.2010, 18:43
Dervish Добавлю к сказанному - для контроля его исправного... 19.10.2010, 18:44
Гость_tairovoa_* необходимо ставить под напряжение однозначно. если... 22.10.2010, 15:25
электродаун Цитата(Гость_tairovoa_* @ 22.10.2010, 15... 24.10.2010, 14:35
ScorpionXXX К нашему заводу подходят 2 кабельные линии с ГЭС. ... 23.10.2010, 12:33![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 9:45 |
|
|
|
|