Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

О прогрузке АВ

tower
сообщение 11.4.2008, 7:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 2.3.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 10610



Тема затрагивает вопросы прогрузки автоматических выключателей, а именно: измерение тока срабатывания магнитного расцепителя АВ.
Широко известная метода с применением электросекундомера, УТТ-6, токового реле позволяет с достаточной точностью мерять только токи теплового расцепителя.
Выпускаемые промышленостью комплексы Сатурн и РТ-2048 при измерении тока КЗ дают ошибку до 5%...
Вот и у меня возникла необходимость прогрузить ВА88-ХХ с номиналом 125А... Расчетный ток МЗ составляет около 1кА, а тут, как назло, "крякнул" РТ-2048-2... Короче, собрал я привычную схему на основе ЛАТРа, прогрузочника на базе ОСП-0,4... а вот ток стал мерять Сонеловскими клещами СМР-1000...Клещи имеют режим "пиковых значений".
Я был приятно удивлен повторяемостью показаний СМР-1000 при замерах тока МЗ - разброс при серии из 30 измерений на разных фазах АВ составил всего 0,8%(!!!) если учесть класс точности самих клещей - 2,5, то, похоже, это очень неплохие результаты...
Стоимость РТшки или Сатурна в 3-10 раз превышают стоимость клещей и всех "потрохов" в сумме...
Ваше мнение, коллеги. Похоже стоит разработать и утвердить новую методу прогрузки АВ(???), НО в Московском представительстве СОНЕЛа мне никто толком не смог ответить по "приборной процедуре" измерения пика тока в данных клещах, а именно - минимальное время измерения "пика"...
По идее период измерения не должен превышать 10мs....
Может кто из Уважаемых владеет такими данными?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
испытатель23
сообщение 21.10.2010, 16:14
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 19852



Работник, "питающий провод силового блока можно через сосответствующий разьем подключить куда угодно"

... и подключив его в 380В , ПУ соответственно тоже включится в 380В, так что ли получается?? значит независимо от того 380 или 220 подается на СБ, пульт управления будет работать нормально??
Провода секундомерные замыкаю. про нагрузку трансформатора ничего сказать не могу, попробую проверить, как Вы предлагаете.
как три вывода на СБ закоротить??1-2, 2-3, 1-3 ??

Спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tower   О прогрузке АВ   11.4.2008, 7:23
- - Uran   Приходится заниматься прогрузкой АВ. Мы прогружаем...   11.4.2008, 9:00
|- - электроник1   Цитата(Uran @ 11.4.2008, 9:00) Приходится...   12.4.2008, 22:42
|- - Uran   Цитата(электроник1 @ 12.4.2008, 23:42) у ...   14.4.2008, 15:10
|- - электроник1   Цитата(Uran @ 14.4.2008, 15:10) Наверное ...   24.4.2008, 21:04
|- - Uran   Цитата(электроник1 @ 24.4.2008, 22:04) не...   25.4.2008, 9:02
- - Ринат К.   Иногда прогружем автоматы номиналом от 1,6 до 160...   11.4.2008, 14:15
- - Victor195002   Добрый вечер. В используемой в настоящее время вер...   21.4.2008, 17:59
|- - Uran   Цитата(Victor195002 @ 21.4.2008, 18:59) Д...   22.4.2008, 16:00
- - Victor195002   Добрый вечер. 1. Конечно, хорошо бы задать этот во...   22.4.2008, 23:29
|- - Uran   Цитата(Victor195002 @ 23.4.2008, 0:29) До...   23.4.2008, 11:15
- - испытатель23   tower, хочу обратиться как к специалисту: 3 неде...   16.10.2010, 19:30
- - Работник   Работаю с РТ 2048. Все по заводской инструкции дел...   18.10.2010, 7:10
- - испытатель23   Работник, У меня РТ 2048М, а 05 или 12 - это Вы о ...   18.10.2010, 12:13
- - испытатель23   ну вот попробовал уже осознанно: сначала выставляю...   18.10.2010, 15:50
- - Работник   Простите сейчас нет времени. Напишу вечером наверн...   19.10.2010, 7:06
- - Гость_Василий_*   Проверка автоматических выключателей (заполнение п...   19.10.2010, 20:05
- - Работник   испытатель23, а переключатель "+""-...   20.10.2010, 7:37
|- - Гость_Василий_*   Цитата(Работник @ 20.10.2010, 7:37) 5 - т...   20.10.2010, 12:35
- - Работник   Гость_Василий_* В наших протоколах такой графы не...   20.10.2010, 12:49
- - Гость   Работник, 4-ый пункт сноски, т. е. там, где пере...   20.10.2010, 14:43
- - Работник   Да тоже самое практически, графы немного по другом...   20.10.2010, 16:01
- - испытатель23   Работник, по паспорту,значит 2000А - мах. Стоит у ...   21.10.2010, 10:53
- - Работник   Конечно паспорт я Вам переписывать не буду, по воп...   21.10.2010, 11:31
|- - Гость_Андрей_*   Коллеги, кто нибудь знает характеристику электрома...   28.11.2010, 14:10
|- - mic61   http://www.eneq.ru/prod_electro/sst/ms_mn/45/   28.11.2010, 20:59
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(mic61 @ 28.11.2010, 20:59) http://...   28.11.2010, 22:16
|- - mic61   А на сайте АВВ? Там, правда, в основном на ангийск...   28.11.2010, 23:01
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(mic61 @ 28.11.2010, 23:01) А на са...   29.11.2010, 20:43
|- - Evdbor   Цитата(Гость_Андрей_* @ 29.11.2010, 21:43...   12.10.2011, 14:26
- - испытатель23   Работник, "питающий провод силового блока мож...   21.10.2010, 16:14
- - Работник   Конечно раз Ваш прибор работает только на 220, его...   22.10.2010, 6:50
- - испытатель23   Работник, Спасибо!! все доступно изложено,...   22.10.2010, 12:46
- - Motoblock   Кому нужно--могу прислать время-токовые характерис...   30.11.2010, 1:56
- - Слава   Сегодня впервые работал РТ2048-12. ИЭК все отработ...   8.10.2011, 0:19
- - elvlad   А обязательно замерять тепловой расцепитель и писа...   1.9.2012, 17:52
- - Sinus   Я по тепловому расцепителю ничего не писал. Кроме ...   2.9.2012, 1:18
- - elvlad   А по тепловому брал трёхкратный ток?То есть в граф...   2.9.2012, 6:52
- - Работник   По тепловому трехкратный, но правильнее 2,55 Iном....   3.9.2012, 11:22
- - elvlad   Ребята скиньте пожалуйста образец заполнения прото...   3.9.2012, 12:18
- - Гость   В графе срабатывание Ток,А записывать время оключе...   4.9.2012, 7:03
- - Работник   Ток срабатывания. Но это видимо для электромагнитн...   4.9.2012, 8:09
|- - Гость_elvlad_*   Цитата(Работник @ 4.9.2012, 8:09) Ток сра...   4.9.2012, 19:25
- - Работник   Не понимаю что за протокол у Вас. Пустая таблица? ...   5.9.2012, 7:44
- - elvlad   Работник,большущее спасибо!!!Наше нача...   5.9.2012, 13:47