Здравствуйте!
Никогда не подключал счетчики электрической энергии через трансформаторы тока поэтому нужен совет товарищи! Открыв схему я обнаружил, что вторичные обмотки заземлены, почитав форум я понял, что это нужно делать, но один вопросик, у меня в цехе система PEN, то есть ноль и земля идут по одной шине, значит я должен просто закоротить все И2 между собой и подключить к этой шине? Я все правильно понял? И это именно не режим монтажа, а рабочий режим ? И еще 1 вопросик, если можно Счетчик у меня Меркурий 230 АМ 03 открыв его клемник я не обнаружил там ни одно надписи, тоесть догадывайся как хочешь где какой вывод! вобщем сам вопрос: Фазы А В и С я должен подключить к этим маленьким клемам что вверху, точнее к каждой правой из этих пар клем. Спасибо большое заранее! |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Автор темы Вы сами ответили на свои вопросы И2 каждого ТТ заземлить отдельным проводником на шину РЕН ,цепи напряжения Вы тоже указали верно (главное не ошибитесь ) ,ноль приболтите на РЕН шину оттуда 16 квадратов к счетчику. Удачного выполнения задачи.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |