Здравствуйте!
Никогда не подключал счетчики электрической энергии через трансформаторы тока поэтому нужен совет товарищи! Открыв схему я обнаружил, что вторичные обмотки заземлены, почитав форум я понял, что это нужно делать, но один вопросик, у меня в цехе система PEN, то есть ноль и земля идут по одной шине, значит я должен просто закоротить все И2 между собой и подключить к этой шине? Я все правильно понял? И это именно не режим монтажа, а рабочий режим ? И еще 1 вопросик, если можно Счетчик у меня Меркурий 230 АМ 03 открыв его клемник я не обнаружил там ни одно надписи, тоесть догадывайся как хочешь где какой вывод! вобщем сам вопрос: Фазы А В и С я должен подключить к этим маленьким клемам что вверху, точнее к каждой правой из этих пар клем. Спасибо большое заранее! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23037 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е. количество, расположение клем не соответствует паспорту? тогда фото в студию
что касаемо нуля то теоретически можно - но может забычить сбыт - не соответствует схеме подключения используйте наконечники http://www.techelectro.ru/prod/lugs/nsp/ и кстати если у вас ТТ, то откуда 35-50 квадрат? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |