Тема затрагивает вопросы прогрузки автоматических выключателей, а именно: измерение тока срабатывания магнитного расцепителя АВ.
Широко известная метода с применением электросекундомера, УТТ-6, токового реле позволяет с достаточной точностью мерять только токи теплового расцепителя. Выпускаемые промышленостью комплексы Сатурн и РТ-2048 при измерении тока КЗ дают ошибку до 5%... Вот и у меня возникла необходимость прогрузить ВА88-ХХ с номиналом 125А... Расчетный ток МЗ составляет около 1кА, а тут, как назло, "крякнул" РТ-2048-2... Короче, собрал я привычную схему на основе ЛАТРа, прогрузочника на базе ОСП-0,4... а вот ток стал мерять Сонеловскими клещами СМР-1000...Клещи имеют режим "пиковых значений". Я был приятно удивлен повторяемостью показаний СМР-1000 при замерах тока МЗ - разброс при серии из 30 измерений на разных фазах АВ составил всего 0,8%(!!!) если учесть класс точности самих клещей - 2,5, то, похоже, это очень неплохие результаты... Стоимость РТшки или Сатурна в 3-10 раз превышают стоимость клещей и всех "потрохов" в сумме... Ваше мнение, коллеги. Похоже стоит разработать и утвердить новую методу прогрузки АВ(???), НО в Московском представительстве СОНЕЛа мне никто толком не смог ответить по "приборной процедуре" измерения пика тока в данных клещах, а именно - минимальное время измерения "пика"... По идее период измерения не должен превышать 10мs.... Может кто из Уважаемых владеет такими данными? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
испытатель23, а переключатель "+""-" в правильном положении? Переключатель сброс-работа после сброса переводите в "работа". Подключите прибор в силовом щите через розетку. У меня питающего провода в комплекте не было. Пробуйте набирать ток достаточный для срабатывания электромагнитного расцепителя, для С16 - 80-160А. И какой все же максимальный ток выдоваемый вашим РТ по паспорту? И автомас С16 должен сработать при 50А за примерно 10-15 сек.
Гость_Василий_* 2 - Например ЩС 7, гр.5 3 - QF6 (обычно так или другими буквами и соответствующей цифрой) 5 - тепловой (срегулировкой и тепловой компенсацией или без), полупроводниковый 6 - элекромагнитный, полупроводниковый, максимальный (С - это его характеристика) 9 - 32А 10 - 32А 11 - 160-320 правильно 12 - кто как, 2,55Iном, 3Iном, или еще как 13 - по время-токовой характеристике конкретного типа автомата 15 - как ваша установка выдает, у меня 0,02с, по нормам автомат долженсработать за меньше 0,1с 16- ставте длительность на 0,02, для всех обыно хватает. За 1,6 с нагреется тепловой расцепитель. Если ставите 1,6 с., подключайте секундомерные концы. Вапм покажет реальное время. Ставите 0,02 и не паритесь, в п. заносим 0,02 Сообщение отредактировал Работник - 20.10.2010, 7:39 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |