Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Отключение 3 фазн. двигателя при обрыве его провода

Freerider
сообщение 3.10.2006, 21:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.9.2006
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 6897



Интересно можно ли применить вот такую защиту движка. При обрыве провода на двигателе на 0 точке (двигатель на звезде) создается напряжение ( вероятно 190 В) Так вот если задествовать какое нибудь реле на это напряжение и закрытые контакты подключить к пускателю, будет ли эта схема работать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_vatar_*
сообщение 4.10.2006, 19:26
Сообщение #2





Гости






Схема работать будет,но будут и ложные срабатывания.Фазы всегда нагружены неравномерно,поэтому в случае просадки напряжения,например,То это реле и сработает.Я уже не говорю о том,что на многих двигателях соединение звезды сделано внутри.И при этом Вашу схему не задействовать.Легче выставить нормально моторный автомат и не парьтесь... icon_smile.gif