Специалисты подскажите, можно ли на 16а автомат поставить провод сечением 1,5мм2.
По разным таблицам, разные значения. Я так и не понял можно или нет. Если я так сделаю не будет ли криминала Нагрузка не большая, и только активная. Подключаем 2 свича и роутер. Автомат 16А уже стоял до этого на другое оборудование Просто я хочу запитаться от этой линии. и кинуть 3 метра "соплю" 1,5квадрата до моего ящика Но вот не сгорит ли провод Спасибо |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
1,5мм² спокойно вытянут 18...19 Ампер по нагрузке, а вот на PE у 16 Ампер идёт 2,5мм² меди.
А что по току короткого замыкания, то там наверное меньше 50 метров, поэтому по короткому замыканию должно пройти. Ну и если кабель прокладывается ниже 2,45 метров (подвал или 1 этаж без вопросов), то он должен быть в гофре/трубке/металлорукаве; выше этой высоты - защита изоляции кабеля необязательна. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |