Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вставить элемент в схему , Автоматизация

Electroremont
сообщение 10.10.2010, 7:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12370



Здравствуйте уважаемые посетители сайта!!!

Помогите пожалуйста в вопросе автоматизации.

В схему управления нужно вставить какой-либо недостающий элемент. Я так думаю, сюда можно вставить звуковую сигнализацию (звонок). Но вот как это грамотно сделать? Может быть кто знает? Буду очень благодарен если кто-нибудь приведёт фрагмент исправленной схемы.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey59
сообщение 10.10.2010, 21:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



По моему есть там ловушка. При SA1 в Автомате и SA2 в положении 3 через SA2 моментально включатся все КМ без всяких SK. Так что в самую нижнюю цепочку между КМ3 и SA2:3 вставить SA1 замкнутое в Р по аналогии с тем что стоит рядом с SK3 (которое не дает при SA1-Р SA2 в2-3 включить вместе с КМ2 и КМ1)
А лифляндцы садитесь - два.

Сообщение отредактировал Andrey59 - 10.10.2010, 21:50


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Electroremont   Вставить элемент в схему   10.10.2010, 7:13
- - Roman D   Ну, эта, как бы не очень конкретно... Устройство в...   10.10.2010, 14:05
- - ivleon   Если нужна помощь по КИПиА, то опешите, как работа...   10.10.2010, 18:00
- - Electroremont   Понимаете, вся загвоздка в том, что в схему обязат...   10.10.2010, 19:10
- - Andrey59   По моему есть там ловушка. При SA1 в Автомате и SA...   10.10.2010, 21:47
|- - Roman D   Цитата(Andrey59 @ 10.10.2010, 21:47) А ли...   11.10.2010, 0:37
- - Andrey59   Не не надо, тогда SK2,SK3 надо выкинуть и теряется...   11.10.2010, 7:46
- - Electroremont   Сейчас опишу работу схемы. Автоматическое управле...   11.10.2010, 10:36
- - ivleon   Ув. Electroremont, схема на Вашем рисунке рабочая ...   11.10.2010, 17:37
- - Гость_ez81_*   Внесу маленький вклад в столь важное задание --1 з...   11.10.2010, 18:43
- - ivleon   Гость_ez81_* Дата Сегодня, 19:43 Внесу маленьки...   11.10.2010, 18:59
- - Andrey59   Для вопрошающего и паталогического любителя УЗО ещ...   11.10.2010, 20:05
- - ivleon   Andrey59 Дата Сегодня, 20:05 Для вопрошающего и...   11.10.2010, 22:56
- - Andrey59   В своем первом ответе (сообщение 5) я дал на мой в...   12.10.2010, 0:34
- - Electroremont   Дорогие форумчане! Спасибо за отзывы и предлож...   12.10.2010, 7:45
|- - Ghos99   Цитата(Electroremont @ 12.10.2010, 7:45) ...   9.1.2011, 19:39
- - Andrey59   Вот так я говорил. Синим показаны создаваемые лож...   12.10.2010, 11:13
- - Electroremont   ага, ясненько. Хотя, схема взята из учебника.......   12.10.2010, 14:53
- - 1   Ув. Electroremont! Вам именно в схеме управлен...   14.10.2010, 20:29
- - Electroremont   Мне нужно добавить какой-либо элемент в цепь управ...   15.10.2010, 15:16
- - Andrey59   Самое элементарное поставить пускатель на вентилят...   15.10.2010, 16:28
- - Electroremont   Всем спасибо за помощь. Сейчас что-нибудь обязате...   15.10.2010, 16:46