Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

сварочник через электронный счетчик , влияние

asverevkin
сообщение 5.10.2010, 18:39
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Здравствуйте. Расскажите, пжлст, как реагирует электронный "Меркурий" на посадку/скачки напряжения? Есть мнение, что счетчик выйдет из строя. Ситуация складывается следующим образом: на загородной вилле у товарища возникла необходимость произвести большой объем сварочных работ. Через счетчик, получается, нельзя включать аппарат? Или все-таки это безопано для него? Что скажете, джентльмены? Спасибо за внимание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
-Mike-
сообщение 6.10.2010, 12:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1083
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



У меня несколько иное мнение.
Дело в том, что эл.питание микроконтроллера счётчика получают из сети 220В при помощи гасящего конденсатора, диода и далее через электролит.конденсатор+стабилитрон на микростабилизатор питания. Т.е. фактически гасящий конденсатор напрямую стоит в цепи 220В.
По конструкции он является плёночным с напылением металлических обкладок.
Если на него подать сильные ВЧ импульсы, то возникающий ток (а на ВЧ ток естественно сильно увеличивается) по фольге обкладок начинает их выжигать, что в итоге приведёт к их локальному испарению и обрыву. Питание на счётчик (микроконтроллер) перестанет поступать - АМИНЬ!
Возможен и другой путь развития: как выше сказано ВЧ помехи вызывают повышенный ток через конденсатор. Но т.к. потребление счётчиком ограничено и фиксировано, то избыток энергии, как правило, гасится на стабилитроне. При ВЧ помехах ток превысит допустимую мощность стабилитрона и он сгорает. Если присходит к.з. стабилитрона, то просто счётчик перестает получать эл.питание, а если происходит обрыв стабилитрона, то возможно выгорание самого микроконтроллера повышенным входным напряжением...
Конечно, при кратковременной работе ВЧ помеха может не успеть себя проявить, но процесс разрушения счётчика однозначный и всё дело времени и величины помехи.

P.S.
1.Вот поэтому при таких ВЧ помехах стоит ориентироваться на индукционный счётчик.
2.Эл.счётчик может испытывать проблемы от ВЧ помех не только от нагрузки после него, но и при слабой сети+сильной ВЧ помехи до самого счётчика.

Сообщение отредактировал -Mike- - 6.10.2010, 12:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 5:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены