Господа коллеги-электрики, добрый день!
Прошу Вас поделится мнением, cоветом ........ссылкой и т.д. следующего характера: Возникла срочная необходимость в приобритении дополнительных объемов кабельной продукции марки нг-LS (разная номенклатура) для прокладки вторичной коммутации на ПС 110 кВ. Но т.к. LS кабель специфичный и на складах поставщики его не держат, а срок заказа и изготовления более 30 дней, попытались согласовать с проектантами замену на просто нг. Проектанты отъехали легко ссылаясь на нормы технологического проектирования СТО 56947007-29.240.10028-2009 пункт 6.2.3, который гласит "Кабели должны применяться с изоляцией, не распространяющей горение (нг-LS)" Покапавшись в инете вычитал много разного и мысли о том что применение LS в обязательном порядке на объектах атомной промышленности и рекомендательном на других объектах. Может кто то сталкивался с данными вопросами, поделитесь. Спасибо. |
|
|
![]() |
5.10.2010, 17:35
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.10.2010 Из: Томск Пользователь №: 19727 |
"Кабели должны применяться с изоляцией, не распространяющей горение (нг-LS)" - это да, но они отъехали не подумав.
в чем отличие нг от нг-LS? в том что нг - кабель НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ГОРЕНИЕ (не распространяющий - кому как нравится), а нг-LS - кабель НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ГОРЕНИЕ с НИЗКОЙ СТЕПЕНЬЮ ВЫДЕЛЕНИЯ ДЫМА. вот и все. так что проектировщики могут хотеть чего угодно, а кинуть можно и просто нг, тем более зачастую нг-ls могут не маркировать вобще, или в магазине если вы уж так уперлись с нг-LS продадут вам нг как нг-LS. пошлите нах проектировщиков с их глубокими познаниями. кстати вы с какого города? а то у нас в Томске мы его блин уже продаем нг-LS по цене ввгшки |
|
|
UralStroyAudit Применение кабеля типа нг-LS 5.10.2010, 16:42
Гость_mak_* Цитата(UralStroyAudit @ 5.10.2010, 16:42)... 5.10.2010, 19:20
Armitage Celes так заводы запитывают при большом желании. не вся ... 5.10.2010, 20:17
mak Цитата(Armitage Celes @ 5.10.2010, 20:17)... 5.10.2010, 22:17
дмитрий ^^^ ввг нг - двойная изоляция, ввг нг лс - тройная изо... 5.10.2010, 21:42
Armitage Celes Цитата(дмитрий ^^^ @ 5.10.2010, 21:42) вв... 7.10.2010, 17:32

дмитрий ^^^ Цитата(Armitage Celes @ 7.10.2010, 18:32)... 7.10.2010, 20:45
savelij Цитата(дмитрий ^^^ @ 5.10.2010, 22:42) вв... 7.10.2010, 20:42
Cvbn ГОСТ Р 53315 - 2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ... 7.10.2010, 15:08
stydent64 Цитата(Cvbn @ 7.10.2010, 15:08) ГОСТ Р 53... 12.2.2015, 8:32
savelij® Цитата(stydent64 @ 12.2.2015, 8:32) ... е... 12.2.2015, 20:10
AVR Доброго Всем времени уважаемые специалисты. Подска... 12.2.2015, 2:20
FRAER AVR, а почему вы к нам пришли, а не к своим проект... 12.2.2015, 5:55
stydent64 В своё время устал бороться с проектировщиками из ... 12.2.2015, 23:28
AVR Спасибо откликнувшимся. Проект будем пытаться пере... 13.2.2015, 8:02
Geniy_Dzydo ГОСТ Р 53315 - 2009 заменен на ГОСТ 31565-2012. Вр... 13.2.2015, 8:57![]() ![]() ![]() |
|