Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Аварийное освещение , Обязательность проектирования и установки

belok5
сообщение 5.10.2010, 7:54
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Доброго дня. есть такой вопрос: имеется здание, которое по проекту относится к 3 категории эл. снабжения. вопрос в следующем - можно ли, опираясь на документ, не делать там аварийное освещение? очень прошу ответить по теме, не пускаясь в рассуждение о том, что было бы неплохо - сам знаю, что неплохо, но в бюджете не заложено, и за свой счет контора делать не будет, смета утверждена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
belok5
сообщение 5.10.2010, 9:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



формально мы не попадаем под этот СНиП. это поликлиника. увы, такой вот бред - поликлиника 3 категории эл. снабжения((

Сообщение отредактировал belok5 - 5.10.2010, 9:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- belok5   Аварийное освещение   5.10.2010, 7:54
- - RomanNV   Дело не в категории электроснабжения, а в назначен...   5.10.2010, 8:44
- - belok5   формально мы не попадаем под этот СНиП. это поликл...   5.10.2010, 9:10
|- - Олега   Цитата(belok5 @ 5.10.2010, 9:10) такой во...   5.10.2010, 10:20
- - электрик Дмитрий   Цитатаможно ли, опираясь на документ, не делать та...   5.10.2010, 9:35
- - piterfc   Так чего там по СНиПу то нужно выходит?(или самому...   5.10.2010, 13:38
- - Олега   И кроме СНиПа есть чего почитать.   5.10.2010, 17:47
- - Гость сочувствующий   6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещен...   5.10.2010, 17:55
- - belok5   вы меня пинать будете, и будете правы - в поликлин...   5.10.2010, 19:07
|- - Олега   Цитата(belok5 @ 5.10.2010, 20:07) в полик...   5.10.2010, 19:10
- - belok5   увы, это будет первая. экономия на всем, чем тольк...   6.10.2010, 16:57
- - haramamburu   Хех, тогда вообще зачем подобные рассуждения, если...   6.10.2010, 17:12
- - belok5   система пожарно-охранной сигнализации - проблема н...   6.10.2010, 19:18
- - andrey357   лень глядеть, но для для помещений с одновременным...   7.10.2010, 8:45
|- - belok5   Цитата(andrey357 @ 7.10.2010, 8:45) а как...   7.10.2010, 11:47
- - savelij   Это про светильники с блоком аккумуляторной батаре...   7.10.2010, 12:37
- - 220V   Знакомые ребята монтируют пожарку в больнице так и...   17.10.2010, 22:32
|- - RomanNV   Цитата(220V @ 18.10.2010, 0:32) Знакомые ...   18.10.2010, 6:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(RomanNV @ 18.10.2010, 6:29) Это не...   18.10.2010, 16:06
- - belok5   спасибо за ответы. поставили просто с АКБ в цепь п...   18.10.2010, 15:55
- - OBON   Цитата(belok5 @ 5.10.2010, 10:54) Доброго...   18.10.2010, 17:28
- - belok5   к сожалению, мы вообще субподрядная организация, п...   19.10.2010, 15:31