Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите найти выход!

Olegator
сообщение 30.9.2010, 23:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 5922



Всем привет!!!
Ситуация такова,есть проект в котором:1)есть кабель ВВГ от ГРЩ длиной 200м сечением 5х35, 2)есть ЩО в котором установлен автомат АВВ S203. Вопрос: как засунуть 35мм2 в автомат у которого максимально зажимаемое сечение 25мм2 ? Нагрузка на ЩО 20кВт. Может достаточно при такой длине и нагрузке будет кабеля 5х25? а может есть другие предложения у кого? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SKlim
сообщение 1.10.2010, 16:41
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 4.12.2007
Пользователь №: 9971



Если есть место, поставте в щиток клеммы типа VSU 70 ETI. По ссылке катлог в пдф http://www.eti.ua/electrotehnical_products...ndustry/sm.aspx. (клеммники можно любые, по этим просто ссылка под рукой оказалась). Кабель на такое расстояние выбран по падению напряжения, так что если на атомат от клеммника бросите квадрат 10 по меди это будет нормально.
Даже если "обработать напильником" 35 мм. кв. и воткнуть в автомат, то, по идие, это тоже не смертельно, но нужно смотреть на габариты и учитывать удобство обслуживания в дальнейшем. Да и обработать можно так...
В общем - клеммники, имхо, в данном случае оптимальный вариант. Если нет места - можно коробку перед щитком поставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Olegator   Помогите найти выход!   30.9.2010, 23:08
- - дмитрий ^^^   Цитата(Olegator @ 30.9.2010, 23:08) Всем ...   30.9.2010, 23:25
- - Olegator   Так я переживаю не будет ли греться в этом месте? ...   1.10.2010, 7:58
|- - дмитрий ^^^   Цитата(Olegator @ 1.10.2010, 8:58) Так я ...   1.10.2010, 8:03
- - Olegator   а как его соединить то?)муфтить?)   1.10.2010, 8:43
- - электрик Дмитрий   Доброго времени суток. Вот что мне ответили здесь...   1.10.2010, 8:59
- - RomanNV   Проектировщики выбрали такое сечение видимо из соо...   1.10.2010, 9:00
- - Olegator   Проектировщики тоже ищут решение, но я решил, что ...   1.10.2010, 9:48
- - Andrey59   Проектное сечение трогать нельзя, возможно оно даж...   1.10.2010, 13:35
- - Saprus   А может просто поставить ЯРП вместо автоматов и вы...   1.10.2010, 14:31
- - Olegator   Не ребят, с ЯРП перебор))   1.10.2010, 15:01
|- - Saprus   Цитата(Olegator @ 1.10.2010, 15:01) Не ре...   1.10.2010, 15:10
- - SKlim   Если есть место, поставте в щиток клеммы типа VSU ...   1.10.2010, 16:41
- - Andrey59   У АВВ есть конкретное устройство - терминалы для п...   1.10.2010, 23:12
- - Viktor2004   Я в похожей ситуации однажды официальным письмом п...   3.10.2010, 3:02