Всем привет!!!
Ситуация такова,есть проект в котором:1)есть кабель ВВГ от ГРЩ длиной 200м сечением 5х35, 2)есть ЩО в котором установлен автомат АВВ S203. Вопрос: как засунуть 35мм2 в автомат у которого максимально зажимаемое сечение 25мм2 ? Нагрузка на ЩО 20кВт. Может достаточно при такой длине и нагрузке будет кабеля 5х25? а может есть другие предложения у кого? Спасибо. |
|
|
![]() |
1.10.2010, 16:41
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 9971 |
Если есть место, поставте в щиток клеммы типа VSU 70 ETI. По ссылке катлог в пдф http://www.eti.ua/electrotehnical_products...ndustry/sm.aspx. (клеммники можно любые, по этим просто ссылка под рукой оказалась). Кабель на такое расстояние выбран по падению напряжения, так что если на атомат от клеммника бросите квадрат 10 по меди это будет нормально.
Даже если "обработать напильником" 35 мм. кв. и воткнуть в автомат, то, по идие, это тоже не смертельно, но нужно смотреть на габариты и учитывать удобство обслуживания в дальнейшем. Да и обработать можно так... В общем - клеммники, имхо, в данном случае оптимальный вариант. Если нет места - можно коробку перед щитком поставить. |
|
|
Olegator Помогите найти выход! 30.9.2010, 23:08
дмитрий ^^^ Цитата(Olegator @ 30.9.2010, 23:08) Всем ... 30.9.2010, 23:25
Olegator Так я переживаю не будет ли греться в этом месте? ... 1.10.2010, 7:58
дмитрий ^^^ Цитата(Olegator @ 1.10.2010, 8:58) Так я ... 1.10.2010, 8:03
Olegator а как его соединить то?)муфтить?) 1.10.2010, 8:43
электрик Дмитрий Доброго времени суток.
Вот что мне ответили здесь... 1.10.2010, 8:59
RomanNV Проектировщики выбрали такое сечение видимо из соо... 1.10.2010, 9:00
Olegator Проектировщики тоже ищут решение, но я решил, что ... 1.10.2010, 9:48
Andrey59 Проектное сечение трогать нельзя, возможно оно даж... 1.10.2010, 13:35
Saprus А может просто поставить ЯРП вместо автоматов и вы... 1.10.2010, 14:31
Olegator Не ребят, с ЯРП перебор)) 1.10.2010, 15:01
Saprus Цитата(Olegator @ 1.10.2010, 15:01) Не ре... 1.10.2010, 15:10
Andrey59 У АВВ есть конкретное устройство - терминалы для п... 1.10.2010, 23:12
Viktor2004 Я в похожей ситуации однажды официальным письмом п... 3.10.2010, 3:02![]() ![]() ![]() |
|