Помогите пожалуйста разобраться.
Есть двойная розетка на 16А, к ней провода 2,5 меди. От этой розетки запитано 2 группы светильников: 12х36 Вт + 6х18 Вт. Собрано из старых совковых деталей, конденсаторов в схемах нет. Утром включаются евровилки (материал штырьков - сталь), работает 11 часов и выключается. Живут розетки месяца 3, после чего приходится менять из-за оплавления пластмассы. Нагрев появляется сразу после установки новой розетки (в конце рабочего дня), и с каждым днём ситуация плавно ухудшается. По моим примерным подсчётам, даже без конденсаторов всё это должно тянуть не больше 10 А, что для такой розетки не проблема. Может быть дело в стальных вилках? Или я ошибся в подсчётах? В общем подскажите, в чём может быть проблема. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А почему бы не поставить простой выключатель (16А), продлив линию от розетки?