Помогите найти выход! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите найти выход! |
30.9.2010, 23:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.6.2006 Пользователь №: 5922 |
Всем привет!!!
Ситуация такова,есть проект в котором:1)есть кабель ВВГ от ГРЩ длиной 200м сечением 5х35, 2)есть ЩО в котором установлен автомат АВВ S203. Вопрос: как засунуть 35мм2 в автомат у которого максимально зажимаемое сечение 25мм2 ? Нагрузка на ЩО 20кВт. Может достаточно при такой длине и нагрузке будет кабеля 5х25? а может есть другие предложения у кого? Спасибо. |
|
|
![]() |
1.10.2010, 9:00
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Проектировщики выбрали такое сечение видимо из соображений минимизации потерь в КЛ.
Выхода из данной ситуации 4: 1- Вместо АВ S203 использовать ВН Е203, ибо наличие автомата на вводе в данном случае ничего не даёт. 2- Вместо АВ S203 использовать АВ S283. Смотреть по току. 3- Выполнить небольшую переходную вставку кабелем 25 квадратов. 4- Обратиться к проектировщикам, пусть исправляют свой косяк, потому, что в первых 3-х вариантах вы всю ответственность за отклонение от проекта берёте на себя. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
Olegator Помогите найти выход! 30.9.2010, 23:08
дмитрий ^^^ Цитата(Olegator @ 30.9.2010, 23:08) Всем ... 30.9.2010, 23:25
Olegator Так я переживаю не будет ли греться в этом месте? ... 1.10.2010, 7:58
дмитрий ^^^ Цитата(Olegator @ 1.10.2010, 8:58) Так я ... 1.10.2010, 8:03
Olegator а как его соединить то?)муфтить?) 1.10.2010, 8:43
электрик Дмитрий Доброго времени суток.
Вот что мне ответили здесь... 1.10.2010, 8:59
Olegator Проектировщики тоже ищут решение, но я решил, что ... 1.10.2010, 9:48
Andrey59 Проектное сечение трогать нельзя, возможно оно даж... 1.10.2010, 13:35
Saprus А может просто поставить ЯРП вместо автоматов и вы... 1.10.2010, 14:31
Olegator Не ребят, с ЯРП перебор)) 1.10.2010, 15:01
Saprus Цитата(Olegator @ 1.10.2010, 15:01) Не ре... 1.10.2010, 15:10
SKlim Если есть место, поставте в щиток клеммы типа VSU ... 1.10.2010, 16:41
Andrey59 У АВВ есть конкретное устройство - терминалы для п... 1.10.2010, 23:12
Viktor2004 Я в похожей ситуации однажды официальным письмом п... 3.10.2010, 3:02![]() ![]() ![]() |
|