Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите найти выход!

Olegator
сообщение 30.9.2010, 23:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 5922



Всем привет!!!
Ситуация такова,есть проект в котором:1)есть кабель ВВГ от ГРЩ длиной 200м сечением 5х35, 2)есть ЩО в котором установлен автомат АВВ S203. Вопрос: как засунуть 35мм2 в автомат у которого максимально зажимаемое сечение 25мм2 ? Нагрузка на ЩО 20кВт. Может достаточно при такой длине и нагрузке будет кабеля 5х25? а может есть другие предложения у кого? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Olegator
сообщение 1.10.2010, 7:58
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 5922



Так я переживаю не будет ли греться в этом месте? Я думаю проектировщики не просто так взяли сечение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Olegator   Помогите найти выход!   30.9.2010, 23:08
- - дмитрий ^^^   Цитата(Olegator @ 30.9.2010, 23:08) Всем ...   30.9.2010, 23:25
- - Olegator   Так я переживаю не будет ли греться в этом месте? ...   1.10.2010, 7:58
|- - дмитрий ^^^   Цитата(Olegator @ 1.10.2010, 8:58) Так я ...   1.10.2010, 8:03
- - Olegator   а как его соединить то?)муфтить?)   1.10.2010, 8:43
- - электрик Дмитрий   Доброго времени суток. Вот что мне ответили здесь...   1.10.2010, 8:59
- - RomanNV   Проектировщики выбрали такое сечение видимо из соо...   1.10.2010, 9:00
- - Olegator   Проектировщики тоже ищут решение, но я решил, что ...   1.10.2010, 9:48
- - Andrey59   Проектное сечение трогать нельзя, возможно оно даж...   1.10.2010, 13:35
- - Saprus   А может просто поставить ЯРП вместо автоматов и вы...   1.10.2010, 14:31
- - Olegator   Не ребят, с ЯРП перебор))   1.10.2010, 15:01
|- - Saprus   Цитата(Olegator @ 1.10.2010, 15:01) Не ре...   1.10.2010, 15:10
- - SKlim   Если есть место, поставте в щиток клеммы типа VSU ...   1.10.2010, 16:41
- - Andrey59   У АВВ есть конкретное устройство - терминалы для п...   1.10.2010, 23:12
- - Viktor2004   Я в похожей ситуации однажды официальным письмом п...   3.10.2010, 3:02