Трёхфазный счётчик крутит в обратную сторону |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трёхфазный счётчик крутит в обратную сторону |
28.9.2010, 21:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 18396 |
Счётчик на 3 фазы (не типа "Меркурий", а старого образца), запитан через трансформаторы.
Крутит на уменьшение. Какая может быть причина? |
|
|
![]() |
28.9.2010, 22:03
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Счётчик на 3 фазы (не типа "Меркурий", а старого образца), запитан через трансформаторы. Крутит на уменьшение. Какая может быть причина? Чуда нет. Неправильно подключен, возможно при установке/замене транс. тока -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Скат Трёхфазный счётчик крутит в обратную сторону 28.9.2010, 21:22
дмитрий ^^^ Цитата(Скат @ 28.9.2010, 21:22) Счётчик н... 28.9.2010, 21:28
_Alex_ Либо перепутали начала и концы обмоток ТТ (как ска... 28.9.2010, 22:43![]() ![]() |
|