Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Квартирная электропроводка , замена проводки в доме

Volt380
сообщение 20.9.2010, 15:48
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Решил заменить проводку. Вот набросал план и схему. Кто что скажет? замечания... предложения...
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 24.9.2010, 16:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А что за нагрузка планируется одновременная? Может воспользоваться советом про "слабое звено"?... (п.21)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 24.9.2010, 19:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(savelij @ 24.9.2010, 16:04) *
А что за нагрузка планируется одновременная? Может воспользоваться советом про "слабое звено"?... (п.21)

если вы про санузел, то там может случиться что одновременно будет работать стирмашина и фен, что примерно 4кВт (бойлер я не считаю, он газовый).


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolf
сообщение 24.9.2010, 21:13
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19563



Цитата(Volt380 @ 24.9.2010, 19:06) *
если вы про санузел, то там может случиться что одновременно будет работать стирмашина и фен, что примерно 4кВт (бойлер я не считаю, он газовый).

На ст. машину сделайте отдельную линию от щита,на фен тоже.Так лучше.Эти розетки подключите к УЗО 20/25A-30mA.
icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 24.9.2010, 21:39
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 513
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(wolf @ 24.9.2010, 21:13) *
На ст. машину сделайте отдельную линию от щита,на фен тоже.Так лучше.Эти розетки подключите к УЗО 20/25A-30mA.
icon_smile.gif

это уже перебор ИМХО ну не в дурдоме же эта проводка делается ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Volt380   Квартирная электропроводка   20.9.2010, 15:48
- - Мастер Джу   Что сказать...дача не плохая,большая   20.9.2010, 16:02
- - дмитрий ^^^   Цитата(Volt380 @ 20.9.2010, 16:48) Решил ...   20.9.2010, 17:23
|- - savelij   Цитата(дмитрий ^^^ @ 20.9.2010, 18:23) пр...   20.9.2010, 17:58
|- - дмитрий ^^^   Цитата(savelij @ 20.9.2010, 17:58) +1 А...   20.9.2010, 18:21
|- - Aleks 72   Цитата(дмитрий ^^^ @ 20.9.2010, 21:21) че...   20.9.2010, 18:30
|- - Slavka   Цитата(дмитрий ^^^ @ 20.9.2010, 19:21) че...   20.9.2010, 18:35
|- - дмитрий ^^^   Цитата(Slavka @ 20.9.2010, 18:35) скорее ...   20.9.2010, 18:43
|- - savelij   Цитата(дмитрий ^^^ @ 20.9.2010, 19:43) ну...   20.9.2010, 19:05
- - Slavka   Чё то у Вас автоматы больно здоровые, на свет 16, ...   20.9.2010, 17:27
- - Aleks 72   По теме. На плане у вас три группы розеток можно с...   20.9.2010, 18:49
- - элкъ   разговор ни о чём   20.9.2010, 19:11
- - savelij   Цитата(элкъ @ 20.9.2010, 20:11) разговор ...   20.9.2010, 19:27
- - Volt380   да, я появился) согласен, на свет 10 поставлю. А н...   20.9.2010, 21:17
|- - Aleks 72   Цитата(Volt380 @ 21.9.2010, 0:17) да, я п...   20.9.2010, 21:48
|- - элкъ   Цитата(Volt380 @ 20.9.2010, 22:17) да, я ...   21.9.2010, 7:58
- - Volt380   какая там основная нагрузка? микроволновка?) кака...   20.9.2010, 21:52
|- - Aleks 72   Цитата(Volt380 @ 21.9.2010, 0:52) какая т...   20.9.2010, 22:13
- - savelij   Цитатаа АВ на 16 не даст использовать остальные ро...   20.9.2010, 21:53
- - Volt380   ЦитатаИмхо если есть возможность разделить группы ...   21.9.2010, 8:28
- - электрик Дмитрий   Автоматы 16 А, 20 А или 25 А надо брать по слабому...   21.9.2010, 8:57
- - Volt380   нужно подсоединять розетку без разрыва кабеля. к с...   21.9.2010, 9:15
|- - tit-s   Цитата(Volt380 @ 21.9.2010, 9:15) вообще ...   21.9.2010, 18:35
|- - Volt380   большое спазибо за инфу Цитата(tit-s @ 2...   21.9.2010, 20:02
- - tit-s   Если на кухне используете проходные, то в спальной...   21.9.2010, 20:21
- - Volt380   спасибо, это всё лишнее уже. качество напряжения х...   21.9.2010, 21:18
- - tit-s   Самое главное пломбу вскрыть офиицально. А однофаз...   21.9.2010, 21:24
- - Volt380   переделал схемку немного   24.9.2010, 11:14
|- - savelij   Цитата(Volt380 @ 24.9.2010, 12:14) переде...   24.9.2010, 12:40
|- - Volt380   Цитата(savelij @ 24.9.2010, 12:40) А для ...   24.9.2010, 13:06
- - savelij   А что за нагрузка планируется одновременная? Может...   24.9.2010, 16:04
|- - Volt380   Цитата(savelij @ 24.9.2010, 16:04) А что ...   24.9.2010, 19:06
|- - дмитрий ^^^   Цитата(Volt380 @ 24.9.2010, 19:06) если в...   24.9.2010, 19:18
|- - элкъ   Цитата(Volt380 @ 24.9.2010, 19:06) если в...   24.9.2010, 20:27
|- - wolf   Цитата(Volt380 @ 24.9.2010, 19:06) если в...   24.9.2010, 21:13
|- - Volt380   Цитата(wolf @ 24.9.2010, 22:13) На ст. ма...   24.9.2010, 21:22
||- - wolf   Цитата(Volt380 @ 24.9.2010, 22:22) wolf, ...   25.9.2010, 23:44
||- - Volt380   Цитата(wolf @ 25.9.2010, 23:44) Сейчас к ...   26.9.2010, 7:24
|- - дмитрий ^^^   Цитата(wolf @ 24.9.2010, 21:13) На ст. ма...   24.9.2010, 21:39
||- - Volt380   Цитата(дмитрий ^^^ @ 24.9.2010, 21:39) уз...   25.9.2010, 8:39
|- - элкъ   Цитата(wolf @ 24.9.2010, 21:13) На ст. ма...   24.9.2010, 21:39
|- - дмитрий ^^^   Цитата(элкъ @ 24.9.2010, 21:39) это уже п...   24.9.2010, 21:44
|- - savelij   Цитата(дмитрий ^^^ @ 24.9.2010, 22:44) а ...   24.9.2010, 22:50
- - tit-s   Цитата(Volt380 @ 24.9.2010, 20:06) если в...   24.9.2010, 19:26
- - Ал-др   20А на 2,5мм не перебор т.к. автомат защищает пров...   24.9.2010, 22:50