Догрузочные резисторы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Догрузочные резисторы |
22.9.2010, 12:10
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Доброго времени суток. Известно, что при подключении счетчиков ЭЭ через измерительные трансформаторы, последние должны быть нагружены не менее, чем на 35%. При использовании трансформаторов тока со вторичным током 1А догружают резисторами, т.к. величина тока не позволяет нагрузить ТТ только за счет сопротивления кабеля, эл.контактов и потребляемой мощности электронных счетчиков. Совсем другое дело при использовании ТТ со вторичным током 5А. Сопротивление эл.контактов можно принять 0,05-0,1 Ом, мощность нагрузки при 0,1 Ом составит 25*0,1=2,5 ВА (25 - 5 в квадрате, если кто не понял). Т.е. при номинальной нагрузке ТТ в 5 ВА, фактическая нагрузка получается 50% только за счет сопротивления эл.контактов. Вроде как все нормально...
Вот подскажите, кто сталкивается с этим часто, нет ли в моих рассуждениях ошибки? Не ошибаюсь ли я, отказываясь от установки догрузочных резисторов в измерительные цепи ТТ с током 5А? -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
![]() |
22.9.2010, 13:31
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Переходное сопротивление контактов взято из Ф.Д. Кузнецов "Техническое обслуживание измерительных трансформаторов" - М.: "НЦ Энас", 2005 г.
Другой вопрос, насколько обосновано и правомерно мое использование этой информации при расчетах... Спротивление проводов, естественно, учитывать тоже требуется, и в проектных расчетах я это делаю. Здесь не стал приводить потому, что вопрос был не в этом, не в точном расчете. Ведь сопротивление проводов еще увеличит нагрузку на ТТ, а меня интересует вопрос необходимости установки догрузочных резисторов, т.е. именно ДОГРУЗКИ, а не разгрузки ТТ. За ссылку отдельное спасибо. -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
22.9.2010, 14:10
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ведь сопротивление проводов еще увеличит нагрузку на ТТ, а меня интересует вопрос необходимости установки догрузочных резисторов, т.е. именно ДОГРУЗКИ, а не разгрузки ТТ. Что-то у меня в башке не срастается... ...с законом Ома...-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
22.9.2010, 15:14
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Что-то у меня в башке не срастается... ...с законом Ома...Мощность равна произведению квадрата тока на сопротивление. Ток - 5 А (в данном случае не зависит от величины сопротивления, зависит только от тока в первичной обмотке). Увеличение сопротивления на величину сопротивления проводов повлечет за собой увеличение нагрузки ТТ. Сообщение отредактировал Joker - 22.9.2010, 15:15 -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
22.9.2010, 15:42
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Мощность равна произведению квадрата тока на сопротивление. Ток - 5 А (в данном случае не зависит от величины сопротивления, зависит только от тока в первичной обмотке). Увеличение сопротивления на величину сопротивления проводов повлечет за собой увеличение нагрузки ТТ. Тьфу, затупил... S=I2Z Чисто теоретически: при замене индукционного счетчика на электронный Z цепи заметно уменьшается. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
22.9.2010, 19:54
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... А включать догрузуку в параллель... ... Я бы, все таки, включал последовательно. И еще. Не всегда получается проверить нагрузку ТТ практически (измерением.) А при рассчетах нагрузки не забыть бы учесть схему соединения ТТ. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Joker Догрузочные резисторы 22.9.2010, 12:10
Roman D Цитата(Joker @ 22.9.2010, 12:10) Вот подс... 22.9.2010, 12:29
Joker Естественно, догрузка в цепи ТТ включается последо... 23.9.2010, 8:09
Roman D Цитата(Joker @ 23.9.2010, 8:09) часто ли ... 23.9.2010, 9:17
Joker В ГОСТ это как раз вписывается идеально: загрузка ... 23.9.2010, 9:45
Roman D Я приводил выше курсивом параметр из ГОСТа (табл.5... 23.9.2010, 11:51
Joker Обычно завод-изготовитель в паспорте указывает, ка... 23.9.2010, 15:15
Roman D Вот теперь думаю: а у нас-то счетчики заменили на ... 23.9.2010, 17:02
Joker надо проверять. У электронных счетчиков потребляем... 24.9.2010, 11:32
Duttymync Как я понял надо взять 6 резисторов по 75 Ом. и по... 2.11.2010, 1:01
Гость не могу разобраться, помогите)
На фазе В ток во вт... 23.8.2018, 20:03
ПЕРС Здравствуйте!
В цепи ТН-15,75кВ какое догрузоч... 21.10.2018, 9:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 7:19 |
|
|
|
|