сообщение 22.9.2010, 12:10
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Доброго времени суток. Известно, что при подключении счетчиков ЭЭ через измерительные трансформаторы, последние должны быть нагружены не менее, чем на 35%. При использовании трансформаторов тока со вторичным током 1А догружают резисторами, т.к. величина тока не позволяет нагрузить ТТ только за счет сопротивления кабеля, эл.контактов и потребляемой мощности электронных счетчиков. Совсем другое дело при использовании ТТ со вторичным током 5А. Сопротивление эл.контактов можно принять 0,05-0,1 Ом, мощность нагрузки при 0,1 Ом составит 25*0,1=2,5 ВА (25 - 5 в квадрате, если кто не понял). Т.е. при номинальной нагрузке ТТ в 5 ВА, фактическая нагрузка получается 50% только за счет сопротивления эл.контактов. Вроде как все нормально...
Вот подскажите, кто сталкивается с этим часто, нет ли в моих рассуждениях ошибки? Не ошибаюсь ли я, отказываясь от установки догрузочных резисторов в измерительные цепи ТТ с током 5А?


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Joker
сообщение 22.9.2010, 13:31
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Переходное сопротивление контактов взято из Ф.Д. Кузнецов "Техническое обслуживание измерительных трансформаторов" - М.: "НЦ Энас", 2005 г.
Другой вопрос, насколько обосновано и правомерно мое использование этой информации при расчетах...
Спротивление проводов, естественно, учитывать тоже требуется, и в проектных расчетах я это делаю. Здесь не стал приводить потому, что вопрос был не в этом, не в точном расчете. Ведь сопротивление проводов еще увеличит нагрузку на ТТ, а меня интересует вопрос необходимости установки догрузочных резисторов, т.е. именно ДОГРУЗКИ, а не разгрузки ТТ.
За ссылку отдельное спасибо.


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.9.2010, 14:10
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11248
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Joker @ 22.9.2010, 13:31) *
Ведь сопротивление проводов еще увеличит нагрузку на ТТ, а меня интересует вопрос необходимости установки догрузочных резисторов, т.е. именно ДОГРУЗКИ, а не разгрузки ТТ.

Что-то у меня в башке не срастается... ...с законом Ома...



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 22.9.2010, 15:14
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Цитата(Roman D @ 22.9.2010, 12:10) *
Что-то у меня в башке не срастается... ...с законом Ома...

Мощность равна произведению квадрата тока на сопротивление. Ток - 5 А (в данном случае не зависит от величины сопротивления, зависит только от тока в первичной обмотке). Увеличение сопротивления на величину сопротивления проводов повлечет за собой увеличение нагрузки ТТ.

Сообщение отредактировал Joker - 22.9.2010, 15:15


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.9.2010, 15:42
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11248
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Joker @ 22.9.2010, 14:14) *
Мощность равна произведению квадрата тока на сопротивление. Ток - 5 А (в данном случае не зависит от величины сопротивления, зависит только от тока в первичной обмотке). Увеличение сопротивления на величину сопротивления проводов повлечет за собой увеличение нагрузки ТТ.

Тьфу, затупил... S=I2Z icon_smile.gif Значить, провода надо короче и толще? А включать догрузуку в параллель... icon_eek.gif
Чисто теоретически: при замене индукционного счетчика на электронный Z цепи заметно уменьшается.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.9.2010, 19:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Roman D @ 22.9.2010, 14:42) *
... А включать догрузуку в параллель... icon_eek.gif
...

Я бы, все таки, включал последовательно. icon_biggrin.gif
И еще. Не всегда получается проверить нагрузку ТТ практически (измерением.) А при рассчетах нагрузки не забыть бы учесть схему соединения ТТ.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Joker   Догрузочные резисторы   22.9.2010, 12:10
- - Roman D   Цитата(Joker @ 22.9.2010, 12:10) Вот подс...   22.9.2010, 12:29
- - Joker   Переходное сопротивление контактов взято из Ф.Д. К...   22.9.2010, 13:31
|- - Roman D   Цитата(Joker @ 22.9.2010, 13:31) Ведь соп...   22.9.2010, 14:10
|- - Joker   Цитата(Roman D @ 22.9.2010, 12:10) Что-то...   22.9.2010, 15:14
|- - Roman D   Цитата(Joker @ 22.9.2010, 14:14) Мощность...   22.9.2010, 15:42
|- - mic61   Цитата(Roman D @ 22.9.2010, 14:42) ... А ...   22.9.2010, 19:54
- - Joker   Естественно, догрузка в цепи ТТ включается последо...   23.9.2010, 8:09
|- - Roman D   Цитата(Joker @ 23.9.2010, 8:09) часто ли ...   23.9.2010, 9:17
- - Joker   В ГОСТ это как раз вписывается идеально: загрузка ...   23.9.2010, 9:45
- - Roman D   Я приводил выше курсивом параметр из ГОСТа (табл.5...   23.9.2010, 11:51
- - Joker   Обычно завод-изготовитель в паспорте указывает, ка...   23.9.2010, 15:15
- - Roman D   Вот теперь думаю: а у нас-то счетчики заменили на ...   23.9.2010, 17:02
- - Joker   надо проверять. У электронных счетчиков потребляем...   24.9.2010, 11:32
- - Duttymync   Как я понял надо взять 6 резисторов по 75 Ом. и по...   2.11.2010, 1:01
- - Гость   не могу разобраться, помогите) На фазе В ток во вт...   23.8.2018, 20:03
- - ПЕРС   Здравствуйте! В цепи ТН-15,75кВ какое догрузоч...   21.10.2018, 9:17