усановка пз , установка пз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
усановка пз , установка пз |
21.9.2010, 11:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 19574 |
Кто должен заземлять автокран на ору-110 по наряду.
|
|
|
![]() |
21.9.2010, 15:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Не все так просто. Кран может быть установлен позже в процессе работ - его установка не входит в понятие подготовки рабочего места. Вот его установка и, соответственно заземление, должно производиться под руководством либо ответственного руководителя, либо производителя совместно с допускающим. ПЗ для заземления автомобиля не номерное, может кататься вместе с краном. Место заземления укажет оперативник, почему водителю нельзя этого сделать?
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
22.9.2010, 15:00
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
ПЗ для заземления автомобиля не номерное, может кататься вместе с краном. Конечно, автокран должен быть им укомплектован (включен в перечень ЗС автокрана). Кроме того и на ПС должно быть ЗПМ (заз. для передвижных механизмов) на случай заземления пожарных машин хотя бы (я укомплектовал). На самих ПС должны быть обозначены места заземлений, зачищены и смазаны мета на конструкциях..У нас регламента такого нет (прописан ДЭМ и только в карточках на тушение пожара). По факту всегда заземляет ПМ допускающий т.е. ДЭМ. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
22.9.2010, 15:45
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 19574 |
Конечно, автокран должен быть им укомплектован (включен в перечень ЗС автокрана). Кроме того и на ПС должно быть ЗПМ (заз. для передвижных механизмов) на случай заземления пожарных машин хотя бы (я укомплектовал). На самих ПС должны быть обозначены места заземлений, зачищены и смазаны мета на конструкциях..У нас регламента такого нет (прописан ДЭМ и только в карточках на тушение пожара). По факту всегда заземляет ПМ допускающий т.е. ДЭМ. Здравствуйте.По поводу пожарных машин всё прописано и вопросов нет (опер.персонал).ПЗ да действительно должно быть на пс.Но за отказ опер.пер заземлить кран наказать его нельзя? |
|
|
22.9.2010, 16:08
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Но за отказ опер.пер заземлить кран наказать его нельзя? Если очень хочется, то можно все. Например можно наказать за неисполнение распоряжения руководителя. А почему отказался заземлять? Лень, нет ПЗ, пошел на принцип? -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
22.9.2010, 16:15
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 19574 |
|
|
|
22.9.2010, 16:30
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Спор между ответст.руков и опер.перс хотел рассудить. Ответственный руководитель несет всю ответственность за меры безопасности и если он (совершенно справедливо) решил, что надо заземлить кран, при этом поручил это дело оперативнику, то отказ можно расценить, как саботаж. Ответственный руководитель полагаю кто-либо из мастеров и наверное не прямой руководитель дежурного? Может написать служебку руководителю, что в результате действий такого-то не могла быть выполнена работа такая-то. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
22.9.2010, 16:59
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 19574 |
Ответственный руководитель несет всю ответственность за меры безопасности и если он (совершенно справедливо) решил, что надо заземлить кран, при этом поручил это дело оперативнику, то отказ можно расценить, как саботаж. Ответственный руководитель полагаю кто-либо из мастеров и наверное не прямой руководитель дежурного? Может написать служебку руководителю, что в результате действий такого-то не могла быть выполнена работа такая-то. Тогда почему он сам(члены бр.под руководством отв.р.) его не заземлит.Тем-более это происходит когда кран вводится в наряд после допуска. |
|
|
22.9.2010, 17:07
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Тогда почему он сам(члены бр.под руководством отв.р.) его не заземлит. Он решил поручить это не члену бригады, а допускающему. В этом решении есть логика - оперативник лучше любого другого знает где прикрутить заземляющий контакт. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
22.9.2010, 17:14
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 19574 |
|
|
|
Мастерок усановка пз 21.9.2010, 11:04
Евгений А какие проблемы возникли? Крановой приехал без ПЗ... 21.9.2010, 11:45
Сунцов Денис А в чем проблема? кто в наряде указан "допуск... 21.9.2010, 15:06
Мастерок Цитата(Сунцов Денис @ 21.9.2010, 16:06) А... 17.12.2010, 20:02
Dmitry_G Цитата(Мастерок @ 22.9.2010, 16:45) Но за... 22.9.2010, 19:28
с2н5он 1. если работа проводится со снятием напряжения, у... 21.9.2010, 22:12
Евгений Скажем так - я бы "закрыл глаза", если б... 22.9.2010, 7:03
Мастерок Цитата(с2н5он @ 21.9.2010, 22:12) 1. если... 22.9.2010, 12:53
Евгений Цитата(Мастерок @ 22.9.2010, 13:53) Дело ... 22.9.2010, 13:07
с2н5он Цитата(Мастерок @ 22.9.2010, 12:53) Спаси... 22.9.2010, 17:45
tit-s У крановщиков, пусть и с группой есть свои правила... 22.9.2010, 20:55
Мастерок Цитата(tit-s @ 22.9.2010, 21:55) У к... 23.9.2010, 8:43
Евгений В любом случае за незаземленный кран будет спрос с... 23.9.2010, 9:34![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 23:28 |
|
|
|
|