Интересуют допустимые погрешности сечения кабеля производимого заводом. кабель ВВГ 3х1,5 мм2 и ВВГ 3х2,5мм2
|
|
|
![]() |
21.9.2010, 21:55
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если я правильно понял, то в ГОСТ 12177-79 идет речь не о жиле провода (кабеля), а о наружном размере, т.е с изоляцией
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Rassol Допустимые погрешности сечения кабеля 14.9.2010, 9:00
с2н5он наверно имели ввиду сечение жил? тогда ГОСТ 22483-... 14.9.2010, 19:59
сергей_абрамов Цитата(Rassol @ 14.9.2010, 6:00) Интересу... 15.9.2010, 18:21
savelij Так или иначе, но вся кабельная продукция выпускае... 15.9.2010, 20:29
с2н5он Цитата(savelij @ 15.9.2010, 21:29) Так ил... 15.9.2010, 21:56
savelij Цитата(с2н5он @ 15.9.2010, 22:56) я там и... 15.9.2010, 22:05
Слава RE: Допустимые погрешности сечения кабеля 15.9.2010, 20:35
Гость_Амантай_* вы измеряете не сечение, а диаметр, а так все сход... 18.9.2010, 14:58
Слава Цитатавы измеряете не сечение, а диаметр, а так вс... 19.9.2010, 16:25
с2н5он а микрон то поверенный? 19.9.2010, 18:09
Слава RE: Допустимые погрешности сечения кабеля 19.9.2010, 20:31
с2н5он а температура и влажность соответствовали заявленн... 19.9.2010, 20:50
Гость_Александр_* На рынке более 70% продукции с заниженным сечением... 20.9.2010, 21:52
savelij Статистические данные (70%) откуда?
Сомнений нет,... 20.9.2010, 21:59
Гость_Александр_* Не спорю, основные показатели это лабораторные исп... 20.9.2010, 22:21
savelij Какие то страсти Вы тут рассказываете.... Видел не... 20.9.2010, 22:40
sanykrimea Цитата(savelij @ 20.9.2010, 21:40) Какие ... 19.1.2011, 10:18
savelij Цитата(sanykrimea @ 19.1.2011, 10:18) Про... 19.1.2011, 10:58
Гость_Александр_* Присутствовал при этом. Почему страсти, если качес... 20.9.2010, 23:26
savelij Ну ладно... Оставим уголовное преследование и прав... 20.9.2010, 23:36
Rassol Да да, все верно, вот так и был преобретен ТУшный ... 21.9.2010, 5:54
КТН Цитата(Rassol @ 21.9.2010, 5:54) Да да, в... 3.10.2010, 18:50
Rassol Дак и вот, явно 1,76мм2 маловато. а сколько должно... 21.9.2010, 10:54
Гость_Александр_* "Фактическое сечение жил может отличаться от ... 21.9.2010, 19:07
Гость_Александр_* ГОСТ 12177-79
3.1.3. Измерение диаметра кабельных... 22.9.2010, 11:38
savelij А к чему Вы привели эти пункты? Что они должны под... 22.9.2010, 12:23
Гость Господа, пошумели тут- все таки к чему пришли? Сег... 8.6.2011, 17:12
savelij® Цитата(Гость @ 8.6.2011, 18:12) Господа, ... 8.6.2011, 17:29
Гость Хотите сказать,что что это нормально- по замерам д... 10.6.2011, 6:03
savelij® Посчитаем, возможно ли это...
1. Сечение представл... 10.6.2011, 8:19
Гость Еще вопрос, в стояках дома заложен по проекту пров... 10.6.2011, 10:06
Взводатор Не забудьте еще, что жила в кабеле имеет винтообра... 10.6.2011, 10:11
Гость Вот что мне ответили из Камкабеля, замерили ихний ... 14.6.2011, 9:29
Гость "в одной пучковая срутка по 14 жил,8 пучков, ... 14.6.2011, 9:40
Гость Может кому пригодится, по протоколам заводских ис... 23.6.2011, 19:59
Гость_Петрович_* Интересно,где можно скачать эти ТУ 3500-007-46... 8.7.2011, 18:42
Слава ЦитатаЕдинственно хотелось бы отметить, что с моме... 8.7.2011, 19:46
mordjan Этот бардак ГОСТов и ПУЭ очень стар. И никто не бу... 16.7.2011, 21:15
Гость У того же провода ПВ-3 изготовленного по ТУ 3500-0... 17.7.2011, 13:07
Михаил53 Интересно знать, а для какого сечения приведены вы... 16.10.2011, 22:12
sanykrimea Всероссийский научно-исследовательский проектно-ко... 16.10.2011, 22:22![]() ![]() ![]() |
|