В связи с ухудшением качества ЛН, несколько лет остро стоит вопрос, что (какую приблуду) сделать, что бы продлить жизнь эл. ламп.
Конкретно, небольшой цех, около 200 взрывозащищенных светильников подвешенных на высоте 4 метра. В сутки сгорает порядка 15-20 ламп. Причина известна, повышенное напряжение и герметичные светильники, броски напряжения в сети от мощного оборудования.
Просто надоело, практически ежесменно, проводить на лестнице по 2-3 часа.
Может кто сталкивался с решением такой задачи? Приму с благодарностью любые идеи.

Только пожалуйста не нужно предлагать дорогостоящие покупные проекты. Контора очень крупная, хозяин зажимистый, жесткая экономия, поэтому денег никто не даст. Нужно сделать своими силами.

Сообщение отредактировал cimon - 19.9.2010, 4:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 21.9.2010, 9:43
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Исходя из эмпирического "правила 5%", срок службы ламп накаливания сокращается вдвое при увеличении рабочего напряжения на 5%. Точно также увеличивается вдвое при уменьшении. Может, на трансформаторе анцапфу на пару щелчков повернуть?

Включение лампы накаливания через диод уменьшает ее яркость в несколько раз. А если включить лампочки по две между фазами? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cimon
сообщение 21.9.2010, 15:50
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 24.6.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515



Цитата(Roman D @ 21.9.2010, 12:43) *
Может, на трансформаторе анцапфу на пару щелчков повернуть?
Два года назад взорвался масляный тр-р на ктп, КЗ по высокой стороне, 3 недели приводили ЩСУ в рабочее состояние. Если найду фото, то покажу, парочка штук была.
Установили новый, сухой, напряжение согласовали по второму вводу, т.к. там висят компроессора и напруга им нужна порядка 400В, технологическая необходимость, по этой причине напряжение повышенное. Повернуть то на пару щелчков я конечно могу, но как быть с уравнительными токами в случае секционирования?

Цитата(Roman D @ 21.9.2010, 12:43) *
Включение лампы накаливания через диод уменьшает ее яркость в несколько раз. А если включить лампочки по две между фазами? icon_wink.gif
Идея очень хорошая, простая, я ее тоже рассматривал, но Долбаное ТБ + газовый цех, ВОДОРОД, нет особого желания повторить "Херосиму и Нагасаки", всетаки 5 тысяч кубов водорода в наличии в одном баке налагают определенные требования к обслуживающему персоналу, а такая схема включения ламп вообще не предусмотрена ни одной программой обучения. Представте себе, завтра приходит новый эл. монтер, я только, допустим, на пенсию откинулся, можно сказать только начал жить, и он по незнанию схемы питания освещения, согласно своему высшему эл. техническому образованию, а уверен, что все должно быть так, как его учили, производит КЗ, и моя счастливая, беззаботная ЖИСТЬ на этом прекращается и не только моя, а целого города. Я конечно утрирую, не все так просто, но пойти на нарушение ТБ нет особого желания. Хотя конечно ни кто об этом бы не узнал, а если бы узнал, то оочень поздно, но смотрите выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 21.9.2010, 19:44
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 513
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829




столько страстей написали ИМХО надо наверно оставлять всё как есть и ничего не выдумывать иначе при любой аварии вы будете виноват инициатива она ведь наказуема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cimon
сообщение 21.9.2010, 21:44
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 24.6.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515



Цитата(элкъ @ 21.9.2010, 22:44) *
столько страстей написали ИМХО надо наверно оставлять всё как есть и ничего не выдумывать иначе при любой аварии вы будете виноват инициатива она ведь наказуема.
Да уже привыкли, хозяин Е__т по любому поводу, Умывальник грязный-50% премии, автомат включил без перчаток диэлектрических 100%, без каски на территории 100% и т.д. Но его понять можно, он иностранец, капиталист, он пытается из нас выжать все соки ни дав взамен ничего. Но когда свои засранцы, наказывают тебя за то, что сами не смогли обеспечить безопасное производство работ, прекрасно понимая что ты не виноват, а вся вина лежит на них. Но какой руководитель может признаться, что занимает,хорошо оплачиваемую должность, ни имея на это ни права, ни действия по совести.

Сообщение отредактировал cimon - 21.9.2010, 21:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- cimon   Как победить лампу накаливания?   18.9.2010, 22:43
- - Гость_ez81_*   Если устраните проблему не чем заняться будет. А в...   18.9.2010, 23:06
|- - cimon   Цитата(Гость_ez81_* @ 19.9.2010, 2:06) А ...   18.9.2010, 23:24
- - Flash   ЗАцепить "шпиона" на ветку/и и посмотрет...   19.9.2010, 0:08
- - с2н5он   диод влепите в схему, есть уже подобная тема на фо...   19.9.2010, 7:08
|- - cimon   Цитата(с2н5он @ 19.9.2010, 10:08) диод вл...   19.9.2010, 11:09
- - Dmitry_G   Как часто включаются-выключаются лампы? Или перего...   19.9.2010, 8:03
- - Гость   Вспомнил, в армии когда служил срочную, во внутрен...   19.9.2010, 10:29
- - Гость_ez81_*   40кВт они же не на одной фазе у вас сидят да и це...   19.9.2010, 13:03
|- - cimon   Цитата(Гость_ez81_* @ 19.9.2010, 16:03) 4...   19.9.2010, 19:39
- - Слава   Взрывозащищённые светильники ДРЛ 125 стоят 11-18 т...   19.9.2010, 16:19
- - savelij   Можно заменить и на бездроссельные лампы ДРВ. Как...   19.9.2010, 16:31
|- - элкъ   Цитата(savelij @ 19.9.2010, 16:31) Можно ...   19.9.2010, 19:52
- - с2н5он   иль светодиодки поставьте - экономия будет на радо...   19.9.2010, 18:37
- - Dmitry_G   Как вариант http://noo.com.by/products/index.php?...   19.9.2010, 19:02
- - Roman D   В порядке бреда. Поскольку 90% перегораний происхо...   19.9.2010, 19:47
|- - cimon   Цитата(Roman D @ 19.9.2010, 22:47) В поря...   19.9.2010, 20:22
|- - igors   Цитата(Roman D @ 19.9.2010, 19:47) В поря...   7.2.2011, 0:02
- - Flash   Ну если у хозяина куча шахт, но инструмент за свой...   20.9.2010, 8:38
|- - cimon   Цитата(Flash @ 20.9.2010, 11:38) RomanD д...   21.9.2010, 7:38
- - Andrey59   http://www.megachip.ru/news.php?id=210 Не знаю как...   20.9.2010, 9:52
- - Roman D   Исходя из эмпирического "правила 5%", ср...   21.9.2010, 9:43
|- - cimon   Цитата(Roman D @ 21.9.2010, 12:43) Может,...   21.9.2010, 15:50
|- - элкъ   столько страстей написали ИМХО надо наверно оставл...   21.9.2010, 19:44
||- - cimon   Цитата(элкъ @ 21.9.2010, 22:44) столько с...   21.9.2010, 21:44
|- - cimon   Цитата(cimon @ 21.9.2010, 18:50) Два года...   22.9.2010, 7:54
|- - Roman D   Цитата(cimon @ 22.9.2010, 7:54) На фото в...   22.9.2010, 8:13
- - NNS   Привет участникам форума! Еще один выход, п...   6.2.2011, 19:24
- - uutia   ПМ, вам следует собрать димер, хотя, правда, схемы...   2.7.2011, 21:02
- - scasi   а может ОПН попробовать, ну или не диод, а варисто...   2.8.2011, 5:27
|- - Джоуль   Цитата(scasi @ 2.8.2011, 8:27) а может по...   28.11.2011, 15:04
- - alogik   ЦитатаДля малых веток поставить 2-х клавишный выкл...   28.11.2011, 1:56
- - ez81   будеть работать если не сопрут.   28.11.2011, 16:13