![]() Как победить лампу накаливания? , нужна идея |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как победить лампу накаливания? , нужна идея |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 ![]() |
В связи с ухудшением качества ЛН, несколько лет остро стоит вопрос, что (какую приблуду) сделать, что бы продлить жизнь эл. ламп.
Конкретно, небольшой цех, около 200 взрывозащищенных светильников подвешенных на высоте 4 метра. В сутки сгорает порядка 15-20 ламп. Причина известна, повышенное напряжение и герметичные светильники, броски напряжения в сети от мощного оборудования. Просто надоело, практически ежесменно, проводить на лестнице по 2-3 часа. Может кто сталкивался с решением такой задачи? Приму с благодарностью любые идеи. Только пожалуйста не нужно предлагать дорогостоящие покупные проекты. Контора очень крупная, хозяин зажимистый, жесткая экономия, поэтому денег никто не даст. Нужно сделать своими силами. Сообщение отредактировал cimon - 19.9.2010, 4:21 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Исходя из эмпирического "правила 5%", срок службы ламп накаливания сокращается вдвое при увеличении рабочего напряжения на 5%. Точно также увеличивается вдвое при уменьшении. Может, на трансформаторе анцапфу на пару щелчков повернуть?
Включение лампы накаливания через диод уменьшает ее яркость в несколько раз. А если включить лампочки по две между фазами? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 ![]() |
Может, на трансформаторе анцапфу на пару щелчков повернуть? Два года назад взорвался масляный тр-р на ктп, КЗ по высокой стороне, 3 недели приводили ЩСУ в рабочее состояние. Если найду фото, то покажу, парочка штук была.Установили новый, сухой, напряжение согласовали по второму вводу, т.к. там висят компроессора и напруга им нужна порядка 400В, технологическая необходимость, по этой причине напряжение повышенное. Повернуть то на пару щелчков я конечно могу, но как быть с уравнительными токами в случае секционирования? Включение лампы накаливания через диод уменьшает ее яркость в несколько раз. А если включить лампочки по две между фазами? Идея очень хорошая, простая, я ее тоже рассматривал, но Долбаное ТБ + газовый цех, ВОДОРОД, нет особого желания повторить "Херосиму и Нагасаки", всетаки 5 тысяч кубов водорода в наличии в одном баке налагают определенные требования к обслуживающему персоналу, а такая схема включения ламп вообще не предусмотрена ни одной программой обучения. Представте себе, завтра приходит новый эл. монтер, я только, допустим, на пенсию откинулся, можно сказать только начал жить, и он по незнанию схемы питания освещения, согласно своему высшему эл. техническому образованию, а уверен, что все должно быть так, как его учили, производит КЗ, и моя счастливая, беззаботная ЖИСТЬ на этом прекращается и не только моя, а целого города. Я конечно утрирую, не все так просто, но пойти на нарушение ТБ нет особого желания. Хотя конечно ни кто об этом бы не узнал, а если бы узнал, то оочень поздно, но смотрите выше.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
столько страстей написали ИМХО надо наверно оставлять всё как есть и ничего не выдумывать иначе при любой аварии вы будете виноват инициатива она ведь наказуема. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 ![]() |
столько страстей написали ИМХО надо наверно оставлять всё как есть и ничего не выдумывать иначе при любой аварии вы будете виноват инициатива она ведь наказуема. Да уже привыкли, хозяин Е__т по любому поводу, Умывальник грязный-50% премии, автомат включил без перчаток диэлектрических 100%, без каски на территории 100% и т.д. Но его понять можно, он иностранец, капиталист, он пытается из нас выжать все соки ни дав взамен ничего. Но когда свои засранцы, наказывают тебя за то, что сами не смогли обеспечить безопасное производство работ, прекрасно понимая что ты не виноват, а вся вина лежит на них. Но какой руководитель может признаться, что занимает,хорошо оплачиваемую должность, ни имея на это ни права, ни действия по совести.
Сообщение отредактировал cimon - 21.9.2010, 21:57 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |