В техусловиях написано что счетчик необходимо установить в наружном выносном шкафу. Меня это не устраивает. Читал ПУЭ там пишут что счетчики должны устанавливаться в сухих помещениях с температурой не ниже ноля. Кто прав? Могут ли меня обязать установить счетчик на улице?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Joker
сообщение 17.9.2010, 7:56
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



В ПУЭ написано про подогрев шкафа со счетчиком, но большинство современных счетчиков в подогреве не нуждаются, т.к. у них рабочий диапазон температур начинается с -40..-50 по Цельсию. А если завод-изготовитель гарантирует работу счетчика при такой температуре, то подогрев не требуется. И шкаф такой стоит рублей 300-400 (КДЕ-1, КДЕ-3) - так что не думаю, что стоит разводить сыр-бор по этому поводу..
если только, действительно, нет желания получить электричества на-халяву icon_cool.gif
И по поводу границы балансовой принадлежности: ПУЭ рекомендует устанавливать счетчик на границе, а не обязывает.

Сообщение отредактировал Joker - 17.9.2010, 7:58


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andkhr   Установка счетчика   27.8.2010, 15:01
- - неясыть   Цитата(andkhr @ 27.8.2010, 15:01) В техус...   27.8.2010, 15:49
- - andkhr   Частное лицо. Устанавливаю в свой дом.   27.8.2010, 16:19
- - Сергей Владимирович   Цитата(andkhr @ 27.8.2010, 16:01) В техус...   27.8.2010, 16:25
- - andkhr   А зачем мне лишние траты? На основании каких докум...   27.8.2010, 16:31
- - с2н5он   если ввод в дом воздушный то счетчик должен находи...   27.8.2010, 17:56
- - Сунцов Денис   я думаю, (уже писал где-то в другой теме) если не ...   30.8.2010, 8:08
- - andkhr   Для меня прежде всего это неудобство снимать показ...   30.8.2010, 17:06
- - Гость   Цитата(andkhr @ 27.8.2010, 15:01) В техус...   16.9.2010, 21:26
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 16.9.2010, 22:26) Посмотри...   16.9.2010, 22:40
- - Гость_ez81_*   если ввод в дом воздушный то счетчик должен находи...   17.9.2010, 7:10
- - Joker   В ПУЭ написано про подогрев шкафа со счетчиком, но...   17.9.2010, 7:56
- - andkhr   В паспорте написано, что может работать при отриц...   17.9.2010, 8:25
- - с2н5он   Цитата(andkhr @ 17.9.2010, 9:25) и его пр...   17.9.2010, 11:36
- - Joker   Цитата(с2н5он @ 17.9.2010, 8:36) тогда ка...   17.9.2010, 12:12