Замыкание на землю в сети 35 кВ

Шаровая молния
сообщение 13.9.2010, 18:20
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Добрый вечер! Требуется измерить напряжение несимметрии и токи замыканий на землю в сети 35 кВ с компенсированной нейтралью (стоит дугогасящий реактор). Посоветуйте как, где, чем. Желательно поподробнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Шаровая молния
сообщение 15.9.2010, 12:10
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Да, проштудировал уже, есть такое.
Но я попробую вот по этому способу: "Определение емкостного тока сети по результатам измерения напряжения смещения нейтрали при разных настройках дугогасящего реактора", потому как всё равно нужно напряжение несимметрии и смещение нейтрали измерять, так как не делалось никогда (во всяком случае на моей памяти). А по ПТЭ требуется раз в 6 лет. Вот сижу кумекаю, как... Думаю для измерения напряжения несимметрии взять НОМ-6 кВ, а для смещения нейтрали ЗНОМ-35 кВ. У нас стоит реактор ЗРОМ-275/35 (пять положений).