Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
Подскажите пожалуйста, допустимо ли ставить обычный включатель (не автомат) перед розетками?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Вобще-то такое подключение нарушает электробезопасность.
Выдернутый из розетки штепсель создаёт видимый разрыв в цепи (а-ля рубильник). Выключатель-же этого не делает, а соответственно вы не в курсе, подключены электроприборы к сети в данный момент, или нет. Более того, выключатель случайно включить гораздо легче, чем случайно воткнуть вилку в розетку. Ещё, штепсельный разъём рвёт и фазу и ноль, а выключатели идут как правило однополюсные. Соответственно всё это увеличивает шанс заполучить от любимого чайника по "чайнику". -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |